Квадратиный перегруз двигателя в симорег

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Ответить
Railway
Дилетант
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 06:09

Квадратиный перегруз двигателя в симорег

Сообщение Railway »

Здравствуйте, прошу Вас помощи разобраться с квадратичный перегрузом.
Задача следующая, есть двигатель с номинальным током в 5740А.
Необходимо следующее: ограничить ток квадратичного перегрузка значением в 7000 А, при этом если этот ток стоит в течение 30сек, симорег должен выдать ошибку. Двигатель нагружен на 4500А.
Подскажите правильно ли я понимаю следующее: В Р100=5740, Р113=1, по диаграмме вызывающей срабатывание защиты, выбираем самую низкую диаграмму, так как 4500/5740 =0,8 базовой нагрузки.
находим точку следующую 7000/5740=1,22. и опускаем на ось времени и получаем 0,63 о.е. =30сек, отсюда находим чему равна 1о.е. = 30/0,63=48сек это будет параметр Р114.
Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить