Как прописать новый энкодер для Simotics

Приводная техника / Преобразователи частоты / Приводы постоянного тока / Двигатели и мотор-редукторы
Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Коллеги, добрый день.
Подскажите решение проблемы. Есть итальянская упаковочная машина с 3 приводами и сервомоторами. На одном из моторов (шильдик во вложение) вышел из строя энкодер. Вычислили опытным путем. Если ставим с другой машины все работает. Прислали новый энкодер (идет на замену существующему, но другой заказной код). Машина не едет. На сайте Siemens нашел документацию по адаптации нового энкодера. Скачал с сайта Starter. Пытался по Ethernet подключиться к Simotion D. Программа его видит, но показывает знаки вопроса при подключении. Пробовал Scout, не может выгрузить проект, не совпадение версий. Даже нашел что-то типа Web-сервера на привод, но системные настройки под паролем, не знаю какой. Кто-то может подсказать методологию решения данного вопроса по шагам что и как и какой программой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

До Simotion D надо однозначно стучаться Скаутом. Стартер не дотягивает до уровня Симоушна.

У Сименса принято так: если новое железо, то значит софт отказывается работать. В данном случае, видимо, так всё и происходит.

Что говорят те, кто предложил замену энкодера?

Энкодер меняется сразу вместе с платой Drive-CLiQ?

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):До Simotion D надо однозначно стучаться Скаутом. Стартер не дотягивает до уровня Симоушна.

У Сименса принято так: если новое железо, то значит софт отказывается работать. В данном случае, видимо, так всё и происходит.

Что говорят те, кто предложил замену энкодера?

Энкодер меняется сразу вместе с платой Drive-CLiQ?
Михайло, спасибо.
Насколько я понимаю, железо вовсе не новое, т.к. на других подобный автоматах стоят уже другие привода, см. фото. К ним пока не пробовал подключиться. Энкодер такой выдает сайт Siemens, где подбираются запчасти. Ввел шильдик мотора, он выдал заказной энкодера. Родной номер уже не доступен для заказа.
Не понял по поводу платы Drive-CliQ? Не силен в технике Siemens. Что за плата?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

На фото достаточно свежее железо, но для Сименса 3 года - это уже много.

Плата Drive-CLiQ - это на энкодере. Энкодер уже сразу идёт с портом Драйв-клик(а-ля RJ45)?

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):На фото достаточно свежее железо, но для Сименса 3 года - это уже много.

Плата Drive-CLiQ - это на энкодере. Энкодер уже сразу идёт с портом Драйв-клик(а-ля RJ45)?
Да, идет сразу с таким портом.

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение demalhome »

Двигатель то сдох на приводе на котором башка с симоушеном стоит?
Панелек bop20 нету?

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Сдох не двигатель, а сам энкодер. Выявили перестановкой энкодера с другой машины. Но когда пришёл новый энкодер с другим заказным номером (он идёт по каталогу запчастей ) с ним не поехало. А что можно сделать с панелькой? Её нет на приводе.

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение demalhome »

Я не спрашивал что и как у вас сдохло и как вы это диагностировали. Я прекрасно по фото вижу что на приводе панельки не стоит. Я задал конкретные вопросы. Мотор сдох на симоушене или на синамиксе? Есть ли панельки bop20?

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

demalhome писал(а):Я не спрашивал что и как у вас сдохло и как вы это диагностировали. Я прекрасно по фото вижу что на приводе панельки не стоит. Я задал конкретные вопросы. Мотор сдох на симоушене или на синамиксе? Есть ли панельки bop20?
Ага, понял. Сдох на синамексе. Панельки нет.

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение demalhome »

Попробуйте стартер 4.4 HF3
Более поздние версии на русскоязычных ОС работали некорректно. 5.1 не проверял.

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Ок. Спасибо

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

v4.5 SP1 более-менее стабильно работает.

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):v4.5 SP1 более-менее стабильно работает.
Михайло, добрый день. Скачал с офиц. сайта данную версию в 3-х частях. Распаковал как надо, убедился, что появились все директории, как они и пишут на сайте. Пытаюсь установить выдает почти сразу ошибку. Пробовал на 2-х ноутбуках с Windows 7 (максимальная), данная ошибка вылезает очень часто, практически в каждом этапе установке. :wall: Что это может быть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

Попробуй новую v5.1 SP1.

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):Попробуй новую v5.1 SP1.
А я собственно и начал с этой версии. Устанавливалась также с ошибками. Вы мне и посоветовали версией ниже (см. выше свое сообщение).

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

Учётная запись Windows и путь к данным пользователей должен быть латиницей.

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):Учётная запись Windows и путь к данным пользователей должен быть латиницей.
Михайло, извиняюсь за глупый вопрос. Пользователя Администратор на Administrator я поменял, а как в C:\Users\Администратор поменять на кириллицу? Неужели простым переименованием?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

нее, просто так не выйдет, это же надо все пути править, во всех программах, файлах... Брр..

Попробуй создать новую учётку латиницей.

Andy_V
Дилетант
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 08:48

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Andy_V »

Михайло писал(а):нее, просто так не выйдет, это же надо все пути править, во всех программах, файлах... Брр..

Попробуй создать новую учётку латиницей.
Создал новую учетную запись (латиницей). Не помогло, правда побольше установилось компонентов, но 3 компонента не установились.
Михайло, что еще может быть?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Как прописать новый энкодер для Simotics

Сообщение Михайло »

Windows какой версии, сколько бит (32/64)?

Ответить