Страница 1 из 1

WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 27 дек 2017, 21:40
phantom
Здравствуйте,
Поставил WinCC flexible 2008 Runtime, при запуске ярлыка программа спрашивает: "Не хотите загрузить конфигурацию" (No configuration file was specified on the command line or in the "HmiRTm.ini") говорю да. Пытаюсь подсунуть какой-нибудь файл с расширением *.fwx он выдает ошибку: "no configuration file has been specified.
The application will be terminated."
Я когда брал бекап с HMI панели TP1200 Comfort скопировал содержимое флешки и сделал бекап стандартными средствами панели, в итоге у меня файл с расширением: *.brf

Как создать новый проект в WinCC flexible и залить туда этот бэкап?

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 13:16
phantom
с этим я разобрался

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 13:25
phantom
Не получается сделать бэкап с сенсорной панели TP1200 Comfort, делаю с WinCC Flexible 2008 в списке устройств Communication Settings нет. Обновил программу до WinCCflexible2008_SP3Upd7, после этого желаемая панель так и не появилась. Указал TP1500 Basic PN думал пройдет, начал создавать бекап, WinCC Flexible 2008 пишет:
Info: Backup (TP1500 Basic PN) ETHERNET: 192.168.1.133,
Info: The command was successful.
Захожу в папку, а там пусто.
Может по диагонали экрана выбрать похожую панель? Почему не делается резервная копия?
И еще мне WinCC Flexible 2008 предлагает сделать бекап в файле Temp.psb, это разве бекап проекта?
Как правильно сделать бекап проекта, чтобы можно было его распотрошить в WinCC Flexible 2008 переделать его на русский язык?

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 14:34
phantom
сейчас заметил ошибку при резервном копировании пишет: No connection could be established. Please verify your settings, interfaces, cables, device type etc.

Пробовал через TIA Portal V14, он панель видит но кнопка бекапа не активна и вообще не получается загрузить в проект эту панель.
Ошибки:
The selected object hmi123 [192.168.1.133] cannot be uploaded from the device.,12/29/2017,8:17:09 PM
Action canceled before upload from device.,12/29/2017,8:17:09 PM

Как быть? Protool не получается установить на Win7

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 16:10
Михайло
Бэкап - тема мутная. Надо быть уверенным, что определённой версией софта можно выкачать данную прошивку с данной модели. Мне кажется, нельзя сделать бэкап, если прошивка была загружена другим софтом (или другой версией софта). Надо узнавать, что и как.

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 16:35
Михайло
*.psb - это формат Prosave Backup, этот файл нельзя редактировать, его можно только сохранить в такую же панель. (Prosave - это лёгкая утилита для простой работы с панелями.)

Обычно в панель загружаются лишь откомпилированные исполняемые файлы (выгружаются как *.psb). При загрузке проекта в панель можно включить функцию Enable Back Transfer, тогда дополнительно в панель будут загружены исходные файлы в сжатом виде (*.pdz). Это позволит в последствии восстановить проект на компьютере. Можно создать пустой проект, нажать Upload, и исходные файлы будут загружены в проект *.hmi. Можно также не открывать какой-либо проект, там тоже как-то будет работать этот Upload.

Protool - это очень старенькая программа, она не поддерживает панели серий Basic и Comfort.

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 29 дек 2017, 17:36
phantom
Спасибо, в WinCC Flexible 2008 не нашел Upload, даже с пустым открытым проектом. Думаю поставить виртуальную машину и залить бекап (с эмулировать WinСE 6), который когда-то сделал встроенными средствами панели, исходный файл получился с расширением *.brf

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 02 янв 2018, 16:00
phantom
Удалось открыть файл с расширением *.FWC, в TIA PortalV12 в WinCC Runtime Advanced, потом по одному тэгу из него вытащил в WinCC Runtime Advanced Tag Simulator, я так понимаю, что без исходного проекта нельзя переделать мнемосхему и тэги ничего не дают? тупо можно сделать эмуляцию и все?

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 04 янв 2018, 11:25
Михайло
brf-файл нужно просто закинуть на SD-карту.

Может это поможет?

Comfort Panels Service Concept: Continuous automatic backup of all the process-relevant control panels


Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 05 янв 2018, 10:35
phantom
Спасибо, удалось сделать бэкап только в форматах .brf и _PackNGo.zip последнее я не понял для чего это?

Re: WinCC flexible 2008 Runtime

Добавлено: 05 янв 2018, 13:54
Михайло
Для чего нужен PackNGo-файл:
Typical example of an application: An engineering company creates a project variant for a new HMI device. The project engineer of the engineering company does not have direct access to the plant. The project engineer therefore e-mails the "Pack&Go" file to his local contact. The contact unpacks the "Pack&Go" file on a PC connected to the HMI device via a network. He then transfers the project from the PC to the HMI device.
Краткий перевод: когда нужно передать файл проекта и загрузить в панель с компьютера, на котором нет установленного WinCC.

Процедура:
To download the project from a "Pack&Go" file to an HMI device, follow these steps:
1. Unpack the "Pack&Go" file to a folder of your choice in the file system of the PC.
2. From the "PackNGo" subfolder of this directory, run "Siemens.Simatic.Hmi.PackNgo.exe".
The "Pack'n Go" dialog opens. The settings for loading are set by default. Exception: You must select the target device if you are using an S7 USB connection.
3. Adjust the settings for loading appropriately if they differ from the interfaces or protocols available on the PC.
4. Specify whether or not to overwrite the user management and recipe data already stored on the HMI device.
5. Click "Transfer".
Требования:
- .NET Framework with version 4.5
- ProSave is installed on the PC
- The "Pack&Go" file has been stored in the file system of a PC.
- The PC is connected to the HMI device.
- The device version of the HMI device is consistent with the device version in the project