Страница 1 из 1

HMI Siemens и связь с контроллерами других производителей

Добавлено: 24 авг 2017, 20:09
Geirby
Здравствуйте! Возможно связать панель Siemens с контроллером Delta DVP?
В наличии порты RS-232, RS-485(Modbus), коммуникационный модуль Profibus DP Slave.

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 26 авг 2017, 07:16
Михайло
Почему именно панель Сименса? Есть в наличии? Какая модель?

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 26 авг 2017, 08:59
Geirby
Панели в наличии нет. Два главных критерия для выбора - производитель "Siemens" (требует заказчик) и
возможность связи. Все остальное - второстепенно, куплю любую.

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 27 авг 2017, 03:53
mr_Frodo
Курите мануал дельты, умеет ли он (ПЛК) панель Сименс. Мне кажется, что если вы предоставите заказчику сравнение цен панелей Сименс и той же Дельты, то вопроса в выборе не будет. Другое дело - необходимые потребительские свойства полученного изделия.... Тут вопрос! Имею у себя такую 7 " панель - для управления динамичными процессами, где требуется достаточно резвый отклик, эта "игрушка" пасует.
Так же организация коммуникации программатора с контроллером при подключенной панели будет осуществляться через разъём юсб панели в режиме виртуального компорта, а это приводит к своеобразным накладкам при просмотре работы программы в режиме он-лайн, что зачастую может привести к неверным выводам. Надо быть либо очень стеснённым в бюджете либо просто быть фанатом дельты, чтобы после Сименс работать с дельтой. Хотя повторюсь в цене вы получите просто огромный выигрыш! Так же неплоха информационная и программная поддержка на русском языке. Можно со всем разобраться имея небольшой опыт.

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 27 авг 2017, 08:33
Михайло
Панель обычно является мастером (клиентом) в сети, поэтому надо всегда курить мануал именно панели, а не ПЛК.

У панелей Сименса я не нахожу чего-то такого типа Modbus RTU или TCP. Обычно используется закрытый протокол, который просто называется Simatic HMI. Есть один совет с иноязычного форума - использовать OPC-технологию, которая поддерживается в панелях серии MultiPanel/MobilePanel 270/370 на базе ОС WinCE.

А вот с контроллером S7-1200 чужие панели умеют соединяться...

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 28 авг 2017, 07:27
and909
Если брать панель Семена, тогда и ПЛК его же ставьте - проблем меньше.
Требует ставить панели Семена тот заказчик, который хочет срубить больше бабок за шильдик Сименса. 8)
Недавно запускал такую установку: ПЛК S7-300, тач-панель 12", а функционал - программируемое реле бы справилось запросто. :lol:

Re: HMI Siemens и связь с контроллерами других производителе

Добавлено: 28 авг 2017, 15:59
Geirby
Михайло писал(а):Панель обычно является мастером (клиентом) в сети, поэтому надо всегда курить мануал именно панели, а не ПЛК.

У панелей Сименса я не нахожу чего-то такого типа Modbus RTU или TCP. Обычно используется закрытый протокол, который просто называется Simatic HMI. Есть один совет с иноязычного форума - использовать OPC-технологию, которая поддерживается в панелях серии MultiPanel/MobilePanel 270/370 на базе ОС WinCE.

А вот с контроллером S7-1200 чужие панели умеют соединяться...
Есть Modbus RTU в настройках WinCC Flexible, но контроллер нужно выбирать Modicon.