Давно заметил, что в проектах HW Step7 программисты не прописывают на коммуникационных интерфейсах ( Profibus, Ethernet) панели оператора, но как-то всё недосуг было узнать поподробней каким тогда образом осуществляется безошибочный обмен данными c PLC.
Собственно сами вопросы по этой теме:
1. Какие преимущества или недостатки получишь, если пропишешь станцию HMI на интерфейсной шине обмена данными?
2. В WINCCFlex в настройке коммуникации MP277 имеется возможность установки чек-бокса при выборе режима только циклической передачи данных. Какие преимущества-недостатки данной опции? Выбор только циклического обмена излишне загружает шину ненужным траффиком при обновлении тэга 1 раз в секунду??
3. Каково реально рабочее минимальное время обновления значения тэга при скорости обмена на шине 500 кбит/с?
Панель оператора в HW Simatic
Панель оператора в HW Simatic
Вот моя подпись...
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Панель оператора в HW Simatic
Плюсы:mr_Frodo писал(а):1. Какие преимущества или недостатки получишь, если пропишешь станцию HMI на интерфейсной шине обмена данными?
- Автоматически устанавливаются одинаковые настройки сети контроллера и панели. Если все-таки накосячил, то компилятор будет ругаться.
- Можно выбирать тэги в панели прямо из блоков контроллера. Нет нужды заранее составлять перечень переменных для обмена и через экспорт импорт вручную создавать таблицы тэгов в панели.
Минусы:
- После всех автоматических манипуляций мне не совсем понятно, как реально идет обмен.
Re: Панель оператора в HW Simatic
Да, я тоже думаю, что это все для контроля целостности и правильности построения сети и т.п. Диагностическая функция типа. А в некоторых случаях просто рисовалка схем для памятки.