Страница 1 из 1

WinCCFlex Profibus

Добавлено: 22 фев 2017, 15:18
yur
Можно ли подключиться к панели МР277 из WinFlex по профибасу дял работы с проектом панели?
В accesible Nodes панель не находится.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 22 фев 2017, 18:22
Михайло
Можно. Используя сенсор на панели, надо настроить адрес и т.п.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 23 фев 2017, 12:43
yur
Адрес имеется. Панель работает в сети, все нормально.
Не получается подключиться к ней с ноутбука Винфлексом. В доступных узлах она не определяется вообще,хотя с контроллером взаимодействует без вопросов.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 23 фев 2017, 17:01
mr_Frodo
Подключившись к панели вы не сможете работать с проектом в панели, как с объектом flexible. Панель в режиме transfer доступна только для загрузки проекта, сохранения резервных копий, переноса лицензии и паролем администратора. Для контроля наличия адаптера панели в сети профибас можно просто запустить утилиту PG/PC interface в режиме диагностики и по ячейке увидеть присутствие адреса в сети.
А вот для корректной работы режима transfer панели необходимо настроить работу этого режима предварительно.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 11:28
yur
mr_Frodo писал(а): А вот для корректной работы режима transfer панели необходимо настроить работу этого режима предварительно.
Так вопрос как раз в этом. Как настроить?
Чтобы по профибасу делать трансфер проекта в панель.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 14:39
Михайло
Нужно в "Set PG/PC Interface" выбрать интерфейс Profibus-Adapter.Auto.1.
Как-то так. Это минимум действий.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 15:55
mr_Frodo
Режим трансфер настраивается в панели управления чми устройства. Там указывается через какой интерфейс должен происходить обмен и его настройки. Лично я стараюсь использовать (если есть возможность) для прошивки панели интерфейс отличный от того, по которому происходит обмен данными процесса. Т.е. если обмен идет по профибасу, то для прошивки использую эзернет.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 16:00
mr_Frodo
Подозреваю, что циклический обмен данными с ПЛК не даёт корректно работать программатору с панелью ЧМИ.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 18:27
Михайло
mr_Frodo писал(а):Подозреваю, что циклический обмен данными с ПЛК не даёт корректно работать программатору с панелью ЧМИ.
Фигня. Должно все работать.
Действительно вопрос: а должен ли WinCC Flex увидеть accessible node, если панель не находится в режиме "Трансфер"?

Чтобы перейти в режим Transfer, нужно перезагрузить панель и, когда появится кнопка Transfer, успеть нажать ее! Чтобы каждый раз не перезагружать панель, я обычно на панели настраиваю режим автотрансфера - это когда WinCC Flex пытается передать проект в панель, панель сама переходит в режим трансфера.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 26 фев 2017, 20:32
mr_Frodo
Для подключения в готовую сеть профибас необходимо иметь проходной коннектор, подключенный локально к панели и к нему уже подключаться программатором. А по причине безостановочной эксплуатации ЧМИ никогда не было возможности подключаться по профибас не нарушая коммуникацию, поэтому всегда использовал другой интерфейс - так удобней.
По поводу Доступных узлов - такой опции во флэксибл в чистом виде нет, это прерогатива степ-менеджера.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 02 мар 2017, 08:54
yur
mr_Frodo писал(а): По поводу Доступных узлов - такой опции во флэксибл в чистом виде нет, это прерогатива степ-менеджера.
В Винфлексе есть кнопка Device Status. Но винфлекс все равно в упор не видит панель по профибасу, вопрос остается открытым

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 02 мар 2017, 16:08
Михайло
Не очень понятно, что Вы сделали, а что нет. Трудно дать совет, "гадая без фотографии".

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 02 мар 2017, 17:29
yur
Я, собственно, ничего и не сделал, поскольку непонятно что делать для получения желаемого ))))
Есть сеть профибас, в которой живет контроллер с распределенной периферией и несколько панелей МР277.

Цель - делать трансфер обновленного интерфейса в панель из помещения с контроллером, по профибасу, не бегая по цеху с ноутом.
При попытки трансферить по профибасу проект Винфлекс ругается на отсутствие связи, проверить кабель и др.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 02 мар 2017, 18:01
Михайло
Ну первое, что я обычно делаю: захожу в настройки Set PG/PC Interface, проверяю, что текущий интерфейс загрузки выбран PC Adapter.Auto.1 или лучше PC Adapter.Profibus.1.

Если ни разу не делал загрузку, то надо разобраться в структуре сети, адресах, скорости обмена. Адрес задается в самой панели с сенсора. Желательно пробовать грузить непосредственно в панель коротким кабелем, если ничего не помогает.

Transfer. По умолчанию панель не переходит автоматически в режим Transfer, надо нажать эту кнопочку, когда она появится при запуске операционной системы. Получится грузить проект в панель только при включенном Transfer. (Чтобы не жать эту кнопку каждый раз, в настройках панели можно включить галочку, которая включает "автотрансфер". Не помню точно, как называется эта настройка. Что-то типа "Go to transfer on interface request".)

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 03 мар 2017, 09:25
yur
Цель -грузить проекты по профибасу с рабочего места, не бегая каждый раз к конкретной панели в цех. Точка.
Все остальное работает без вопросов. Настройки Set PG/PC Interface в порядке, адрес панели известен, структура сети понятна )) по эзернет-кабелю в панель проект заливается/бэкапится нормально.
По пофибасу - не работает, ни коротким кабелем, ни длинным, ни средним.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 03 мар 2017, 12:56
mr_Frodo
Я ж говорю: панель не может принять сервисные данные по тому же интерфейсу, по которому происходит циклический обмен данными процесса. Личная догадка. Официально такой инфы не видел.
И второе: статус девайс - кнопка флексибл тиапортала? Во флексе 2008 такой не видел....
И третье: создайте сервисную сеть эзернет и не бегайте для их обслуживания.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 03 мар 2017, 13:11
mr_Frodo
Возможно для прошивки панели в таком варианте необходимо её и PG "запихнуть" в харду проекта

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 03 мар 2017, 20:46
Михайло
Ну наконец-то я понял, что у Вас работает, а что нет!

Заодно курнул мануал на MP277. Смотрите следующие настройки на самой панели:
Transfer -> Channel 1 (Serial) -> включить галочки Enable Channel и Remote Control.

Remote Control - это и есть автотрансфер, извиняйте за неточности.

Re: WinCCFlex Profibus

Добавлено: 04 мар 2017, 06:24
mr_Frodo