Параметры работы универсального станка в виде рецептов хранятся в панели. Требуется:
- сохранять рецепты на карте,
- копировать рецепты с карты в компьютер (резервное копирование раз в месяц),
- создавать новый или редактировать старый рецепт на компьютере с последующим копированием на карту и использовании в панели,
- удаленный доступ к памяти на карте (панели оператора) с компьютера по Ethernet для задания (редактирования) рецептов.
Какие панели Simatic такое поддерживают?
Какой софт требуется?
Может есть панели других производителей с поддержкой контроллеров Simatic S7-1200, S7-300 ?
Работа с рецептами
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Работа с рецептами
- поддерживают все панели Basic и Comfort, только у тех что без карты памяти запись рецептов во внутреннюю память (небольшого размера) ;
- либо WinCC Flexible Advanced, либо TIA Portal WinCC v11(12,13,14) (Basic или Comfort, в зависимости от панели);
- панели Weintek могут с S7-1200, S7-300.
- либо WinCC Flexible Advanced, либо TIA Portal WinCC v11(12,13,14) (Basic или Comfort, в зависимости от панели);
- панели Weintek могут с S7-1200, S7-300.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Работа с рецептами
SIMATIC HMI панели оператора серии BASIC не поддерживают карты памяти: непонятно как с них можно получить рецепты.
- эти гораздо интереснейLIV писал(а):Comfort
Re: Работа с рецептами
Пытался установить WinCC Comfort поверх Step7 Basic + WinCC Basic v13 - не получилось, сильно ругается.
Зато реализовывал альтернативную штуку: ПЛК тоже умеет работать с рецептами, памяти поменьше, но все-таки. Вобщем этот рецепт загружается/выгружается через веб-интерфейс в виде стандартного файла csv. Заказчику нужно было загружать рецепт, выгружать не нужно было (хотя это тоже реализуемо).
csv-файл генерируется системой 1С, вручную загружается в контроллер. Для загрузки требуется компетентный человек - выбрать файл в системе, нажать на кнопку "Download", хотя наверняка специалист по Javascript и вообще веб-программист мог автоматизировать эту процедуру. У меня совсем немного компетенции и времени не хватило. Был небольшой необъяснимый косяк с передачей большого массива (array), реально сделали на этот счет костыль - вроде работает. Остался неприятный осадок.
Зато реализовывал альтернативную штуку: ПЛК тоже умеет работать с рецептами, памяти поменьше, но все-таки. Вобщем этот рецепт загружается/выгружается через веб-интерфейс в виде стандартного файла csv. Заказчику нужно было загружать рецепт, выгружать не нужно было (хотя это тоже реализуемо).
csv-файл генерируется системой 1С, вручную загружается в контроллер. Для загрузки требуется компетентный человек - выбрать файл в системе, нажать на кнопку "Download", хотя наверняка специалист по Javascript и вообще веб-программист мог автоматизировать эту процедуру. У меня совсем немного компетенции и времени не хватило. Был небольшой необъяснимый косяк с передачей большого массива (array), реально сделали на этот счет костыль - вроде работает. Остался неприятный осадок.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Работа с рецептами
Ставил WinCC Advanced - везде встала без проблем.
Поработал немного с KTP700. Не понравилась: какая та дубовая. У меня старый смартфон такой. Медленный, в эран надо сильно давить, возможности ограниченные, силы слабые.
Поработал немного с KTP700. Не понравилась: какая та дубовая. У меня старый смартфон такой. Медленный, в эран надо сильно давить, возможности ограниченные, силы слабые.
Re: Работа с рецептами
Ждем серию basic v3, надоел этот дорогостоящий отстой.