Параметры работы универсального станка в виде рецептов хранятся в панели. Требуется:
- сохранять рецепты на карте,
- копировать рецепты с карты в компьютер (резервное копирование раз в месяц),
- создавать новый или редактировать старый рецепт на компьютере с последующим копированием на карту и использовании в панели,
- удаленный доступ к памяти на карте (панели оператора) с компьютера по Ethernet для задания (редактирования) рецептов.

Какие панели Simatic такое поддерживают?
Какой софт требуется?

Может есть панели других производителей с поддержкой контроллеров Simatic S7-1200, S7-300 ?

LIV
Профан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 09:47

Re: Работа с рецептами

Сообщение LIV »

- поддерживают все панели Basic и Comfort, только у тех что без карты памяти запись рецептов во внутреннюю память (небольшого размера) ;
- либо WinCC Flexible Advanced, либо TIA Portal WinCC v11(12,13,14) (Basic или Comfort, в зависимости от панели);
- панели Weintek могут с S7-1200, S7-300.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Работа с рецептами

Сообщение Автоматизатор »

SIMATIC HMI панели оператора серии BASIC не поддерживают карты памяти: непонятно как с них можно получить рецепты.
LIV писал(а):Comfort
- эти гораздо интересней

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Работа с рецептами

Сообщение Михайло »

Пытался установить WinCC Comfort поверх Step7 Basic + WinCC Basic v13 - не получилось, сильно ругается.

Зато реализовывал альтернативную штуку: ПЛК тоже умеет работать с рецептами, памяти поменьше, но все-таки. Вобщем этот рецепт загружается/выгружается через веб-интерфейс в виде стандартного файла csv. Заказчику нужно было загружать рецепт, выгружать не нужно было (хотя это тоже реализуемо).
csv-файл генерируется системой 1С, вручную загружается в контроллер. Для загрузки требуется компетентный человек - выбрать файл в системе, нажать на кнопку "Download", хотя наверняка специалист по Javascript и вообще веб-программист мог автоматизировать эту процедуру. У меня совсем немного компетенции и времени не хватило. Был небольшой необъяснимый косяк с передачей большого массива (array), реально сделали на этот счет костыль - вроде работает. Остался неприятный осадок.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Работа с рецептами

Сообщение Автоматизатор »

Ставил WinCC Advanced - везде встала без проблем.

Поработал немного с KTP700. Не понравилась: какая та дубовая. У меня старый смартфон такой. Медленный, в эран надо сильно давить, возможности ограниченные, силы слабые.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Работа с рецептами

Сообщение Михайло »

Ждем серию basic v3, надоел этот дорогостоящий отстой.