Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Коллеги, подскажите, что необходимо "иметь и уметь", чтобы поменять в случае неисправности старой панели SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI PANEL на новую SIMATIC HMI TP1200 COMFORT?
Вот моя подпись...
Re: Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Особой практики не было, но буквально скоро предстоит мигрировать проект с MP277 10'' Touch на TP1200 Basic v2.
Что знаю:
1. Нужен старый проект для WinCC Flexible 2008.
2. Для панелей Комфорт нужно поставить WinCC Comfort. При установке поставить галочку напротив опции миграции.
Думаю, в твоем случае миграция пройдет без проблем - чуть подправить положение графических элементов (из-за изменения размеров панели). Могут быть проблемы в моем случае, т.к. панель серии Basic не столь функциональна как MP277.
Сейчас попробую сделать это...
Что знаю:
1. Нужен старый проект для WinCC Flexible 2008.
2. Для панелей Комфорт нужно поставить WinCC Comfort. При установке поставить галочку напротив опции миграции.
Думаю, в твоем случае миграция пройдет без проблем - чуть подправить положение графических элементов (из-за изменения размеров панели). Могут быть проблемы в моем случае, т.к. панель серии Basic не столь функциональна как MP277.
Сейчас попробую сделать это...
Re: Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Нажал кнопку Migrate project... Указал путь к старому проекту, указал путь к новому проекту, нажал ОК. Вылезли две ошибки:
В общем, придется просить, чтобы кто-нибудь смигрировал проект, у кого установлен WinCC Comfort или Advanced.
Надо WinCC Comfort, чтобы мигрировать MP277.Device Device_1 is not supported in this edition. Use an edition that supports device type MP 277 10'' Touch.
Старый проект был интегрирован с проектом Step7 v5.x. Рекомендуют разинтегрировать, либо мигрировать интегрированный проект (тогда надо Step7 v13 Professional).The project is integrated in a STEP 7 project and contains connections to controllers not supported by the migration. Remove the HMI section from the S7 project with the WinCC flexible command "Copy project from STEP 7" in WinCC flexible 2008 SP2 or SP3 or migrate the integrated project.
В общем, придется просить, чтобы кто-нибудь смигрировал проект, у кого установлен WinCC Comfort или Advanced.
Re: Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Ясно, спасибо. Проблем достаточно... Пока не попробуешь - не поймешь..
Вот моя подпись...
Re: Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
А можно тебя попросить мигрировать мой проект? Ты ведь в любом случае будешь устанавливать WinCC Comfort?..
Re: Замена 6AV6643-0CD01-1AX1 на 6AV2124-0MC01-0AX0
Можно, конечно, но ещё не скоро. Разговор идёт о закупке аварийного запаса на предприятии. И я прощупываю почву на случай если закупщики не смогут найти снятый с официальных поставок девайс,а будут давить на замену современного аналога.