Добрый день!
Имеется панель MP 277 touch 8, без карты памяти.
Проблема: в панели есть пароль, чтобы зайти в настройки установки. До одного момента пароль работал, потом либо после ввода несколько раз неправильного пароля (возможно ли такое), либо просто по истечению времени, данный пароль перестал подходить.
Разработчик, молчит.
Получилось скачать проект ПЛК (S7-300).
Каким образом возможно вернуть действующий пароль для входа в настройки? Не имея проекта панели.
У меня пока что созрел один вариант, сделать backup скомпиоированной панели и перезалить её и ПЛК.
MP 277 touch 8 - пароль в панели
-
- Дилетант
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:16
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Пароль однозначно хранится в панели. Никаких настроек временнЫх ограничений и ограничений количества ошибок ввода не предусмотрено. Возможно кто-то изменил пароль прямо на панели, там такой функционал имеется...
Попробуйте дефолтный пароль "100".
Попробуйте дефолтный пароль "100".
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
В ТИА портале точно есть У заказчика была такая ситуация. Вылечили, загрузив проект. Как без проекта - не знаю.Михайло писал(а):Никаких настроек временнЫх ограничений и ограничений количества ошибок ввода не предусмотрено
PS
Эксплуатационщики должны делать резервные копии (образы), пока оборудование работает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Дилетант
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:16
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
А если backup панели через ProSave сделать и перезагрузить, возможно решение проблемы?Вылечили, загрузив проект. Как без проекта - не знаю.
Некоторые не знают,что до поры до времени у них в ПЛК и панели написан прикладной софт, которые нужно резервировать ((PS Эксплуатационщики должны делать резервные копии (образы), пока оборудование работает.
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Должно помочь!Tarasov_Ivan писал(а):А если backup панели через ProSave сделать и перезагрузить, возможно решение проблемы?
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Была такая проблема. Помогла замена файлов "pdata.pwl" в папке Flash_MP277_10Touch\simatic\. Но эти файлы брал из резервной копии. Так понимаю, что в этом файле хранятся пароли, и в него же записывает "больше не авторизовать".
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Для определения пароля поможет программка flexpwl http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=37&t=18007
-
- Дилетант
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:16
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Спасибо;) Попробую, обязательно отпишусь
-
- Дилетант
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:16
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Все получилось! Спасибо, еще раз!
Есть только маленькое дополнение:
После выгрузки backup в папке SIMATIC оказалась два файла pdata.pwl1 и pdata.pwl2 - необходимо менять оба файла. Если поменять только один, то проект в панельке не стартует (а пишет Connecting to host ...)
Есть только маленькое дополнение:
После выгрузки backup в папке SIMATIC оказалась два файла pdata.pwl1 и pdata.pwl2 - необходимо менять оба файла. Если поменять только один, то проект в панельке не стартует (а пишет Connecting to host ...)
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Tarasov_Ivan
Можете подсказать откуда проект скачали. У нас похожая ситуация с Вашей.
Можете подсказать откуда проект скачали. У нас похожая ситуация с Вашей.
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Добрый день Иван.
У нас на экструзионной линии панель MP 277 touch 8. Заблокированы все пароли и 123 и admin(пароли вводим верно(12345678 для админ), пишет: "You have insufficient autorization" ). Вся панель заблокирована.
Китайцы прислали файлы для переустановки но при попытке установки пишет "Backup error CRC is not compatible". Если у вас есть проект помогите... Или может есть пароль глубже?
У нас на экструзионной линии панель MP 277 touch 8. Заблокированы все пароли и 123 и admin(пароли вводим верно(12345678 для админ), пишет: "You have insufficient autorization" ). Вся панель заблокирована.
Китайцы прислали файлы для переустановки но при попытке установки пишет "Backup error CRC is not compatible". Если у вас есть проект помогите... Или может есть пароль глубже?