TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение askaev »

В ТИА для панели TP1500 Basic сделал так называемый журнал аварийных сообщений. При возникновении аварийного параметра в ПЛК в переменной устанавливается соответствующий бит. В журнале к этому биту привязал нужное текстовое сообщение. Сейчас при наступлении нужного аварийного события выводится сообщение о нём. После пропадания аварийной ситуации (когда бит устанавливается в 0), опять выводится этого сообщение.
Как можно избавить в журнале от 2-го сообщения? :wall:

В Propertuies -> General -> Display выбрано Alarm buffer.

Если же выбираю Current alarm states с Pending alarms, то при наступлении события выводится одно сообщение, которое затем исчезает, когда событие завершается.

Что делать? :cry:

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение Ka3ax »

актуально еще? нет?
Давайте посмотрим настройки.
В ТИА для панели TP1500 Basic
а сименс мне заявил, что только comfort панели умеют логи вести.
обманули
Supervision of erection

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение demalhome »

На TP700 реализовывал журнал событий. В ПЛК пришлось ставить флип-флоп триггеры на события, и мониторить подключение панели битом состояния, чтобы при пропадании связи сбрасывать триггеры. Это надо для того, чтобы после возобновления связи не вывелось повторных сообщений.
Вобще у сименса функционал всегда доводил меня до бешенства. Что мешало сделать галку в классах для мониторинга только входящих. Самый прикол в том, что системные события мониторятся только как входящие.

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение Ka3ax »

demalhome писал(а):и мониторить подключение панели битом состояния,
это как, поразвернутее можно?
сам механизм.
отсылать панели, а панель назад? каким тогда способом автоматическая пересылка к plc осуществляется?
Supervision of erection

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение demalhome »

В HMI в разделе connections есть так называемый Area pointer в нем имеется слово данных coordination. Третий бит этого слова это так называемый life bit. Панель инвертирует его сама раз в секунду.
002.png
В ПЛК остаётся только мониторить его состояние и контролировать отвал панели.
001.png
Кто нибудь сталкивался с таким багом в портале? При прописывании в FB таймеров в разделе переменных некоторые из них не работают. Подозреваю что это косяк с optimised block acess в FB. Интересует просто возможность реализовывать таймеры внутриблочно не убирая галку оптимизации с блока данных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение Ka3ax »

В HMI в разделе connections есть так называемый Area pointer в нем имеется слово данных coordination. Третий бит этого слова это так называемый life bit. Панель инвертирует его сама раз в секунду.
спасибо, сам сейчас "рожаю" почти life bit, life byte.
Думаю или счетчик или сдвигать биты лучше. Затем пришла идея RANDOM использовать
время до 3 секунд. смотрю у вас так же.


еще вопрос, чот дает такое включение как на скриншоте, оба фронта отслеживаются? а отчего не достаточно одного?
Supervision of erection

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение demalhome »

При отключении панели в блоке данных может остаться как True, так и False. Если бит меняет своё состояние, таймеры не срабатывают.
003.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: TIA в.12, TP1500 Basic PN и журнал событий

Сообщение demalhome »

Помню как то на ПЛК LSIS подцепляли периферию по Modbus TCP, столкнулись с проблемой, что при потере связи состояние выходов сохранялось. Искали в конфигах где задать состояние при обрыве связи, так и не нашли, пришлось отказаться от распределёнки, поставили ещё один ПЛК.
Даже у ОВЕНа такая фича есть. Хотя может недоглядели просто.