Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008sp2

Панели оператора / Человеко-машинный интерфейс
Ответить
Strohmann
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 05:58

Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008sp2

Сообщение Strohmann »

Доброго времени суток, товарищи.

Имеется 2 панели на разных установках, KTP600 Basic Color PN и KTP 1000 Basic PN. В первом случае график строится по всей площади компонента Trend View (Time interval = 900, Samples = 100) , во втором - лишь приблизительно на треть от шкалы времени справа (Time interval = 7200, Samples = 800), тип тренда Real-time cyclic. Среда разработки - WinCC Flexible 2008 sp2.

Возник вопрос, сколько значений параметра или за какой временной интервал хранит панель при использовании компонента Trend View, столько, сколько указано в настройках компонента (Time interval или Number of Points)? Если нет и существуют какие-то внешние факторы (сама панель?), то чем ограничивается возможность отображения - интервалом времени или количеством точек? Где можно об этом почитать?
И еще, не могу найти информацию о том, на что влияет параметр Samples (Trend View -> Properties -> Trend -> Samples)?

Обновление: выяснил, что есть еще одна панель KTP 1000 Basic PN, Trend View (Time interval = 2400, Samples = 800) - отображает график нормально.
Проблема, получается, в слишком большом интервале (7200)?

Strohmann
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 05:58

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Strohmann »

Экспериментальным путём, выяснил, что длительность тренда реального времени зависит от параметра "Samples". Time interval = 2400, Samples = 800 даёт 40 минут записи, Time interval = 2400, Samples = 999 (максимум), даёт 50 минут. По прежнему не понимаю, каким именно образом этот параметр влияет на длительность записи. В свойствах тега менял цикл опроса (с 500мс на 1 секунду) - к увеличению времени записи это не приводит.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Михайло »

сэмплом вроде как принято называть одно измерение, т.е. это количество точек на тренде.

Strohmann
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 05:58

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Strohmann »

Так и есть. Только вот каким образом можно изменить частоту съёма этих точек? Такое чувство, что значение снимается каждые 3 секунды, не зависимо от каких бы то ни было настроек. Либо я не могу найти настройку, отвечающую за это.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Михайло »

Может проблема в настройке тэга, который связан с трендом? Ведь у тэгов настраивается период опроса (минимум 100 мс, по умолчанию 1 секунда).

Strohmann
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 05:58

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Strohmann »

Strohmann писал(а):В свойствах тега менял цикл опроса (с 500мс на 1 секунду) - к увеличению времени записи это не приводит.

Strohmann
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 05:58

Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008

Сообщение Strohmann »

Видимо, частота опроса и, соответственно, допустимая длительность тренда зависят от типа панельки, на панели KTP600 Basic Color PN тренд при Time interval = 900, Samples = 100 тренд отображается почти все 15 минут. То есть значение снимается раз в 9 секунд. На панели KTP 1000 Basic PN по ощущениям, значение снимается раз в 3 секунды, поэтому 999 семплов хватает только на 50 минут. Цикл опроса переменных одинаковый на обеих панелях.

Ответить