Страница 1 из 1

S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 30 ноя 2013, 20:40
CHANt
Сделал проект под CPU-315-DP/PN. Обычно применяем панели MP277, а тут поставщик сказал заку что МР277 сняли с пр-ва и заменили на КТР700 + пришлось прикупить стартовый комплект тиа для панелей...Развели по полной))) Дистрибуторы туда их...
В общем, сегодня контроллер залили, а вот при настройке NetPro, панели не нашел, поэтому ее в проект Step7 Prof v.5.5 не вставил, лишь отвел в CPU коммуникаций под ОР побольше. Панель залили, настроили Profibus DP, но связи нет. Будем еще разбираться, но, может кто сталкивался - есть способ указать в проекте "старого" Step7 Prof v.5.5 что есть панель КТР, чтобы настроить соединение, или надо несконфигурируемое соединение создавать? Или ничего создавать не нужно и так пойдет? Можно еще попробовать по Ethernet, но, в проекте основная связь Profibus DP, не хотелось бы разводить зоопарк коммуникаций в пределах небольшого проекта...

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 01 дек 2013, 07:57
Михайло
Я еженедельные новости от Сименса анализирую и записываю (новости на английском языке на мыло приходят, если зарегистрироваться).
Вот какие у меня записи:
2012 Октябрь
Прекращается продажа WinCC Flexible 2007 и всех сопутствующих продуктов
2013 Октябрь
Перестанут быть доступными для заказа следующие панели (только аксессуары к ним до 2022 года):
TD200
TD400C
OP 73micro
TP 177micro
2014 Октябрь
Перестанут быть доступными для заказа следующие панели (только аксессуары к ним до 2022 года):
PP 17-I PROFIsafe
PP 17-I Profinet PROFIsafe
PP 17-II Profinet
PP 17-II Profinet PROFIsafe
OP 73,
OP 77A,
TP 177A
OP 77B,
TP 177B 4"
TP 177B 6",
TP 177B 6" INOX,
OP 177B 6",
TP 277 6",
OP 277 6",
MP 177 6" Touch,
MP 277 8" Touch and Key,
MP 277 10" Touch and Key,
MP 277 10" Touch INOX,
MP 377 12" Touch and Key,
MP 377 15" Touch,
MP 377 15" Touch INOX,
MP 377 19" Touch
То есть вас реально развели.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 01 дек 2013, 08:11
Михайло
CHANt писал(а):есть способ указать в проекте "старого" Step7 Prof v.5.5 что есть панель КТР, чтобы настроить соединение, или надо несконфигурируемое соединение создавать?
В последнем HSP к Step7 нет панелей KTP?

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 01 дек 2013, 15:00
CHANt
Нет, не могу найти и в последнем HSP. Может какой-то аналог есть... Панель 6AV2 124-0GC01-0AX0 HMI TP700 Comfort Touch Panel
Буду искать.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 02 дек 2013, 19:01
CHANt
Хм, с утра панель еще раз прошили, исправляли маленькие недочеты, и связь заработала, без всяких ухищрений)))
Что касается развода, то конечно не приятно. Когда работаешь с дистрибутором (СМС-Автоматизация Самара) уже почти 10 лет, то такие "разводы" мягко говоря удивляют. Вроде бы и забота о клиенте, но, не своевременная. На три других объекта, поставщик с Красноярска, без проблем везет МР277)))

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 20 янв 2019, 00:43
sergey_76
Здравствуйте! Конечно много времени прошло, но вы не могли бы как рассказать как организовали связь в железе S7-300 и ktp700 basic dp. Ситуация похожа на Вашу.
Спасибо.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 20 янв 2019, 01:28
CHANt
Безымянный.jpg
Я ответ написал в 2013. Само заработало, без ухищрений. На скриншоте видно, что панель не добавляли в хардваре, только контроллер и преобразователь частоты. Адрес контроллера- 2, частотник - 3, панели дали адрес 4. Скорость обычно ставлю 1,5 мбит/с, хотя, на тех расстояниях что мы работаем, можно и 12 мбит/с. Проверьте кол-во коммуникаций ОР в свойствах ЦПУ. Лучше поставить штуки 3.
Разъем профибаса на ЦПУ обычно ставим проходной, в одну сторону панель, в другую частотники. Я панели не "рисую", проекта в ТИА у меня нет. Но там ничего кроме адреса и скорости в 1,5 мбит/с не ставили.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 20 янв 2019, 16:12
sergey_76
Спасибо. Все понял. На смену выйду во вторник попробую. Вот интересно! Значит в железе этот адрес никак не увидеть? Можно и запутаться. Старая панель op7 взамен которой нужно установить KTP700 с адресом 48.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 21 янв 2019, 07:07
CHANt
Диагностикой профибаса, наверное можно. Тут ведь все подключения разные. Контроллер - мастер для периферии, а панель - мастер для контроллера.

Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP

Добавлено: 23 янв 2019, 14:43
sergey_76
Здравствуйте! Всё работает. Спасибо.