Сделал проект под CPU-315-DP/PN. Обычно применяем панели MP277, а тут поставщик сказал заку что МР277 сняли с пр-ва и заменили на КТР700 + пришлось прикупить стартовый комплект тиа для панелей...Развели по полной))) Дистрибуторы туда их...
В общем, сегодня контроллер залили, а вот при настройке NetPro, панели не нашел, поэтому ее в проект Step7 Prof v.5.5 не вставил, лишь отвел в CPU коммуникаций под ОР побольше. Панель залили, настроили Profibus DP, но связи нет. Будем еще разбираться, но, может кто сталкивался - есть способ указать в проекте "старого" Step7 Prof v.5.5 что есть панель КТР, чтобы настроить соединение, или надо несконфигурируемое соединение создавать? Или ничего создавать не нужно и так пойдет? Можно еще попробовать по Ethernet, но, в проекте основная связь Profibus DP, не хотелось бы разводить зоопарк коммуникаций в пределах небольшого проекта...
S7-300+KTP700 Profibus-DP
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Я еженедельные новости от Сименса анализирую и записываю (новости на английском языке на мыло приходят, если зарегистрироваться).
Вот какие у меня записи:
Вот какие у меня записи:
2012 Октябрь
Прекращается продажа WinCC Flexible 2007 и всех сопутствующих продуктов
2013 Октябрь
Перестанут быть доступными для заказа следующие панели (только аксессуары к ним до 2022 года):
TD200
TD400C
OP 73micro
TP 177micro
То есть вас реально развели.2014 Октябрь
Перестанут быть доступными для заказа следующие панели (только аксессуары к ним до 2022 года):
PP 17-I PROFIsafe
PP 17-I Profinet PROFIsafe
PP 17-II Profinet
PP 17-II Profinet PROFIsafe
OP 73,
OP 77A,
TP 177A
OP 77B,
TP 177B 4"
TP 177B 6",
TP 177B 6" INOX,
OP 177B 6",
TP 277 6",
OP 277 6",
MP 177 6" Touch,
MP 277 8" Touch and Key,
MP 277 10" Touch and Key,
MP 277 10" Touch INOX,
MP 377 12" Touch and Key,
MP 377 15" Touch,
MP 377 15" Touch INOX,
MP 377 19" Touch
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
В последнем HSP к Step7 нет панелей KTP?CHANt писал(а):есть способ указать в проекте "старого" Step7 Prof v.5.5 что есть панель КТР, чтобы настроить соединение, или надо несконфигурируемое соединение создавать?
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Нет, не могу найти и в последнем HSP. Может какой-то аналог есть... Панель 6AV2 124-0GC01-0AX0 HMI TP700 Comfort Touch Panel
Буду искать.
Буду искать.
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Хм, с утра панель еще раз прошили, исправляли маленькие недочеты, и связь заработала, без всяких ухищрений)))
Что касается развода, то конечно не приятно. Когда работаешь с дистрибутором (СМС-Автоматизация Самара) уже почти 10 лет, то такие "разводы" мягко говоря удивляют. Вроде бы и забота о клиенте, но, не своевременная. На три других объекта, поставщик с Красноярска, без проблем везет МР277)))
Что касается развода, то конечно не приятно. Когда работаешь с дистрибутором (СМС-Автоматизация Самара) уже почти 10 лет, то такие "разводы" мягко говоря удивляют. Вроде бы и забота о клиенте, но, не своевременная. На три других объекта, поставщик с Красноярска, без проблем везет МР277)))
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Здравствуйте! Конечно много времени прошло, но вы не могли бы как рассказать как организовали связь в железе S7-300 и ktp700 basic dp. Ситуация похожа на Вашу.
Спасибо.
Спасибо.
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Разъем профибаса на ЦПУ обычно ставим проходной, в одну сторону панель, в другую частотники. Я панели не "рисую", проекта в ТИА у меня нет. Но там ничего кроме адреса и скорости в 1,5 мбит/с не ставили.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Спасибо. Все понял. На смену выйду во вторник попробую. Вот интересно! Значит в железе этот адрес никак не увидеть? Можно и запутаться. Старая панель op7 взамен которой нужно установить KTP700 с адресом 48.
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Диагностикой профибаса, наверное можно. Тут ведь все подключения разные. Контроллер - мастер для периферии, а панель - мастер для контроллера.
Re: S7-300+KTP700 Profibus-DP
Здравствуйте! Всё работает. Спасибо.