Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Панели оператора / Человеко-машинный интерфейс
Ответить
Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Здравствуйте.

Вопрос по поводу совместимости панель SIMATIC HMI KTP700 BASIC DP 6AV2123-2GA03-0AX0
Ссылка на технические данные: https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-us
с PLC SIMATIC S -200 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0
Настройка в System Block
System Block.jpg
В Technical data панели KTP700 BASIC DP указывается [ Process coupling: S7-200 ---- Yes ]

Настройка соединения в проекте SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Connections.png
firmware OS image [v13.00.01.09]

Настройка внутри панели SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Address: 5
Protocol: MPI  имеется: Profibus, Standart, Universal
baud rate: 19200

Кабель обмена данными HMI <---------> PLC СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ Profibus (6XV1830-0EH10)

Далее load проект в панель. Ошибок нет, запрос (overwrite all) соглашаемся (ставим галку).
Вуаля панель загружена, а связи нет. Все поля ввода вывода знак ####.

Включал и выключал терминаторы оконечные (6ES7 972-0BB42-0XA0). Связи нет.

Пробовал [Port 0] и [Port 1] 224XP Связи нет.

С помощью адаптер для связи контроллера USB-PPI [6ES7901-3DB30-0XA0] программа загружается редактируется и выгружается.
Так же проведен эксперимент с запуском проекта из TIA Portal Simulation RT. Кнопки нажимаются, поля ввода-вывода отображают информацию и алярмы работают.

Связь этой же панели и тот же кабель связи с S7-315 2DP настраивается и отображается . Только все по протоколу MPI

Вывод:
Панель и кабель рабочие.

Что я делаю неправильно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Юрий_М
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 16:11

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Юрий_М »

В настройках панели где-то должен быть указан адрес PLC =2

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

<<В настройках панели где-то должен быть указан адрес PLC =2>>
Вот фото меню самой панели:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Юрий_М
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 16:11

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Юрий_М »

Нет, где-то в настройках Connection TiaPortal-а

POV
Специалист
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение POV »

Как адреса и настройки правильно поставите, так и заработает.
У вас в проекте панель 5, плк 3.
В настройках панели 11 ? (очень плохо видно) должно быть 5, как в проекте.
В настройках плк на одном порту 2 на другом 3, должно быть 2, как в проекте.
Определитесь и все будет ок.
Терминаторы включить, хотя на такой скорости не особо важно. Скорости везде должны быть одинаковые, количество станций тоже. А вот MPI/PPI думаю особо не важно. В проекте и плк оставьте PPI, или MPI. В панели , если нет PPI - можно MPI. Или ставьте MPI везде, увы память подводит, точно не помню, протестировать сейчас не могу, панели нет.

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Хорошо. Делаю так:

Кабель связи подсоединяю к порту 0(адрес 2) контроллера. Другой конец к панели
далее
В проекте тиа portal v14sp1 в connections: ставим адрес 5, baudrate 19200 <-----протокол PPI ------>PLC адрес 2

Грузим проект в панель .... ошибок нет. Связи нет. Все поля ввода вывода знак ####.

Может проблема в проекте. Создал новый соединение такое же. 3 поля ввода вывода адреса: VD800, VB8 и M2.3
Связи нет. Все поля ввода вывода знак ####.

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Заметил ещё вот что на контроллере начинает быстро срабатывает выход Q0.3
Отбрасываю кабель связи от панели и выход Q0.3 перестаёт срабатывать. Это относится и к основному проекту, так и к проекту с 3 поля ввода вывода адреса: VD800, VB8 и M2.3
Чертовщина.
Вот фото параметров в VAT таблице до присоединения кабеля[Status chart] от панели и после[Status chart 1]. Как видно связь все же какая то есть, но летит динамический мусор.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Докупать модуль EM 277 PROFIBUS-DP.
Нет желания.

POV
Специалист
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение POV »

А в настройках на панели какой адрес? 5 встала, или опять 11. Перед загрузкой в панель RebuildAll обязателен на 14ой версии, то.

POV
Специалист
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение POV »

Конкретно с этой панелью я 200 не вязал, но у других проблем не было. Если возможность продекларирована, то должно работать и без ЕМ277

Юрий_М
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 16:11

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Юрий_М »

Безымянный.jpg
Я думаю, как-то так нужно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Юрий_М,
Я делал так же, как и у Вас.
POV,
--------А в настройках на панели какой адрес? 5 встала, или опять 11.
Если в панели адрес условно "10 -ый", то после прогрузки проекта становиться такой же как и в настройках "5-ый" то же самое и с baud rate


Перед загрузкой в панель RebuildAll обязателен на 14ой версии, то.

- А вот это я не делал.

Я 4 года назад менял панель KTP900DP в связке с S7-200 проблем не было.

На следующей неделе проверю.

Serg2530
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 19:17

Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp

Сообщение Serg2530 »

Проблема решена(замена контроллера).

Ответить