В проекте панели для кнопок К9-К16 отсутствуют настройки.
https://prnt.sc/vru38v
https://prnt.sc/vru3p2
Но после заливки проекта в панель эти кнопки работают.
Подскажите, где еще это настраивается?
OP17 Функциональные кнопки
Re: OP17 Функциональные кнопки
А настроек на втором скриншоте вам недостаточно?
Re: OP17 Функциональные кнопки
Там нет никаких настроек, всё пусто.
Re: OP17 Функциональные кнопки
И на закладке функции тоже пусто? Какую функцию реально выполняет К9?
Re: OP17 Функциональные кнопки
На всех четырех закладках пусто.
Выполняет функцию включения/выключения газозаполнения.
https://prnt.sc/vrwck3
Выполняет функцию включения/выключения газозаполнения.
https://prnt.sc/vrwck3
Re: OP17 Функциональные кнопки
Тогда еще посмотрите в AreaPointer, если есть ареа System Key Assig, увы у меня английский язык.
Панель на MPI или PROFIBUS сидит? Посмотрите в HW самого ПЛК, может еще через Direct Key на PROFIBUS сделано.
Панель на MPI или PROFIBUS сидит? Посмотрите в HW самого ПЛК, может еще через Direct Key на PROFIBUS сделано.
Re: OP17 Функциональные кнопки
Панель занимает адреса на Profibus? Ваш скриншот это уже открытые свойства. Не открывайте свойства - внизу что будет, когда выбираете панель?
Re: OP17 Функциональные кнопки
Вот по адресам 116-118 кнопки и срабатывают. Таблицу соответствия пока не нашел. Найду-допишу.
Re: OP17 Функциональные кнопки
Вспомнил где лежит, нашел. Это в Communication мануал протула описано.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: OP17 Функциональные кнопки
А как точно называется мануал или может заказной номер?
Не могу найти.
Не могу найти.
Re: OP17 Функциональные кнопки
А чего долго искать то?
ОР17 и работа с ней протулом описывается:
OP7, OP17 Operator Panel 6AV3991-1AE05-1AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
SIMATIC HMI ProTool How to configure text-based units 6AV6594-1AA06-0AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Communication 6AV3991-1BC05-1AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Скриншот из последнего. Стр. 222(12-22). Для понимания весь раздел 12.3 читать.
Вариантов то обмена немного.
1. Через привязанный тег (не ваш случай-там пусто)
2. Через Ареа, я вам писал. Если посмотрели и там пусто, то тоже не ваш.
3. Панель есть в HW плк на Profibus (как у вас), это возможно директ кей. Адреса я вам написал. Вариантов доступа к этим адресам несколько, но их видно при анализе кода ПЛК.
4. Может быть есть JOB, позволяющий читать кнопки, на пямять не помню, описание джобов читайте. Но это сложно и нафига? Еще на S5 я бы понял.Такое очень видно в коде ПЛК.
5. Что-то еще более редкое и недокументированное? Очень маловероятно.
Надо бы давно снести это чудо. У вас и проект есть. Дней за 5 можно на современную панель переехать (это с учетом переделки текста в графику, переназначения кнопок и т.д.)
ОР17 и работа с ней протулом описывается:
OP7, OP17 Operator Panel 6AV3991-1AE05-1AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
SIMATIC HMI ProTool How to configure text-based units 6AV6594-1AA06-0AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Communication 6AV3991-1BC05-1AB0 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Скриншот из последнего. Стр. 222(12-22). Для понимания весь раздел 12.3 читать.
Вариантов то обмена немного.
1. Через привязанный тег (не ваш случай-там пусто)
2. Через Ареа, я вам писал. Если посмотрели и там пусто, то тоже не ваш.
3. Панель есть в HW плк на Profibus (как у вас), это возможно директ кей. Адреса я вам написал. Вариантов доступа к этим адресам несколько, но их видно при анализе кода ПЛК.
4. Может быть есть JOB, позволяющий читать кнопки, на пямять не помню, описание джобов читайте. Но это сложно и нафига? Еще на S5 я бы понял.Такое очень видно в коде ПЛК.
5. Что-то еще более редкое и недокументированное? Очень маловероятно.
Надо бы давно снести это чудо. У вас и проект есть. Дней за 5 можно на современную панель переехать (это с учетом переделки текста в графику, переназначения кнопок и т.д.)