Архивные тренды

Панели оператора / Человеко-машинный интерфейс
Ответить
Dmitrey_59
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 12:08

Архивные тренды

Сообщение Dmitrey_59 »

Здравствуйте! Подскажите как реализовать в Wincc flexible 2007 автоматическое обновление архивных трендов на экране (допустим раз в минуту)? Наверное это реализуется через скрипты. Но я в них не очень разбираюсь.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4104
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Архивные тренды

Сообщение Михайло »

В смысле? Тренды так и работают (без всякого программирования) - обновляются с определенным периодом.

Dmitrey_59
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 12:08

Re: Архивные тренды

Сообщение Dmitrey_59 »

Я имел ввиду тренды которые пишутся в архив (Data log) и просматриваются из него.
График стоит на месте передвигается с помощью кнопок управления при нажатии кнопки "Go to start" происходит установка тренда на текущее
значение времени и так при каждом нажатии. Заказчик говорит, что раньше у них была галочка "Обновлять раз в минуту". Проект достался битый и
как это было реализовано мне не понятно. Видимо был написан скрипт который выполнял функцию кнопки "Go to start".

Ответить