Как в HMI скопировать внешн. теги (теги ПЛК) во внутренние ?

Панели оператора / Человеко-машинный интерфейс
Ответить
alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Как в HMI скопировать внешн. теги (теги ПЛК) во внутренние ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Делаю HMI - проект для панели оператора Comfort TP1500 в WinCC Comfort v.13.

Как скопировать внешние теги (теги ПЛК) во внутренние теги HMI ?

Думаю, что это можно сделать с помощью VB-script функций ?
Не могли бы вы показать мне код для одного тега или ссылку на соответствующий пример ?
Какой триггер и частоту его запуска следует использовать, чтобы не перегружать системную память и процессор панели в Runtime ?

Есть ли другие способы ?

alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Re: Как в HMI скопировать внешн. теги (теги ПЛК) во внутренн

Сообщение alex3110 »

Оказалось - всё очень просто и без VB-script функций.
Просто создаёшь внутренний тэг и источником указываешь внешний.
И так для каждого внутреннего тэга.
Осталось проверить будут ли эти внутренние тэги работать в RT и делать то, что мне нужно. А именно архивировать тэги в архивные "логи" на SD, USB - памяти и на внешний сетевой диск.

Ответить