Уважаемые друзья, нужна ваша помощь.
Есть контроллер CPU315-2DP к нему куплен модуль Cp343-1 Lean.
Необходимо наладить обмен данными с контроллером s7-1200 CPU1212dc/dc/rly.
В среде Tia portal 15 для CPU315-2DP я создаю блок Get (или Put) и пытаюсь выбрать в нем соединение, однако немогу этого сделать как на контроллерах со встроенным интерфейсом Profinet.
Подскажите пожалуйста как организовать обмен данными используя Cp343-1 Lean.
Заранее спасибо.
S7-300 И Cp343-1 Lean
-
- Профан
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 фев 2018, 22:11
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Вы уже можете подключиться к 315 через него для проверки правильности настроек? СР не в стопе?
Вот моя подпись...
-
- Профан
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 фев 2018, 22:11
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Могу подключиться к 315 , СP не в стопе.
-
- Профан
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 фев 2018, 22:11
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Что имелось ввиду по проверкой правильности настроек?mr_Frodo писал(а):Вы уже можете подключиться к 315 через него для проверки правильности настроек? СР не в стопе?
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Да он и в Simatic Manager коннекцию не даёт создать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Под проверкой имелось ввиду физическое соединение через этот интерфейс с PG и осуществление обмена хотя бы с ним.
Для димон64: вы смотрите свойства несконфигурирванного dp интерфейса. Откуда тогда могут появиться степ7 коммуникации?
Для димон64: вы смотрите свойства несконфигурирванного dp интерфейса. Откуда тогда могут появиться степ7 коммуникации?
Вот моя подпись...
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Lean не позволяет делать S7 коммуникацию. Такой CP удобно использовать когда нужно организовать сбор данных в главном CPU (например S7-400) из множества 300-ок, так как Lean дешевле и тогда все S7-коммуникации будут на стороне сборщика данных.
В вашем случае связь нужно настраивать на стороне S7-1200.
В вашем случае связь нужно настраивать на стороне S7-1200.
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Извиняюсь со смарта не разгляделmr_Frodo писал(а): Для димон64: вы смотрите свойства несконфигурирванного dp интерфейса.
Вот моя подпись...
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
Вот что говорит краткое описание из свойств HW: S7 communication (server); open communication (SEND/RECEIVE); S7 routing
Вот моя подпись...
Re: S7-300 И Cp343-1 Lean
т.е. если вы хотите создать именно s7 коммуникации, то не выгорит, а если не критичные к скорости TCP, то пожалуйста...