Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Инженерное программное обеспечение
egn_voronov
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:47

Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение egn_voronov »

Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка

the online module 6es7 does not support uploading

читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.

Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

Скорее всего V11 SP2.

Возникнут различного рода проблемы, вплоть до невозможности выгрузки.

egn_voronov
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:47

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение egn_voronov »

а что если поставить step 5.5 или он не поддерживает контроллеры 1200 серии?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

Не поддерживает.

egn_voronov
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:47

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение egn_voronov »

спасибо поставил, завтра буду пробовать)

egn_voronov
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:47

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение egn_voronov »

вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема?

Изображение
Изображение

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

Надо указать, куда выгружать. Я уже не помню, наверное надо выделить пустой ПЛК или что-то в этом роде.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Автоматизатор »

Надо сконфигурировать несконфигурированный цпу. Где-то в конце дерева есть спецмодуль

egn_voronov
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:47

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение egn_voronov »

Спасибо я попробую. нашел занятную ссылку
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-AO
если верить siemens то v11 вообще не предназначена что бы с нее выгружали проекты

dimon64
Любитель
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 14:30

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение dimon64 »

egn_voronov писал(а):если верить siemens то v11 вообще не предназначена что бы с нее выгружали проекты
Недавно пришлось делать upload с контроллера, запрограммированного в V10.5, всё получилось, но тоже не без танцев с бубном. Кнопка upload ,была не активна, пришлось какими-то окольными путями выгружать, сразу не вспомню. По-моему как-то через сравнение проектов offline/online.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

egn_voronov писал(а):если верить siemens то v11 вообще не предназначена что бы с нее выгружали проекты
Я просто предположил, что Вам нужна v11 SP2:
20.12.2011 Сообщение о выходе SP2 для Step7 v11
21.12.2011 Сообщение о выходе CPU1200 firmware v2.2

nicss
Любитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 13:55

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение nicss »

Добрый день. У меня выгрузка тоже не активна. Попробовал с CPU ET200s. Создал проект, конфигурацию (просто один CPU), маленькую программку и записал в CPU. Все прекрасно работает онлайн, все видит. Но затем запускаю заново портал, сканирую устройства - находит этот CPU, создаю пустой проект, выделяю CPU в обнаруженных устройствах - но в меню "онлайн" ни одна функция "Upload" не активна. Т.е не могу выгрузить то, что только что сам записал. Портал v12, стоит на виртуальной машине (может в этом дело?).

dimon64
Любитель
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 14:30

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение dimon64 »

nicss писал(а):. Портал v12, стоит на виртуальной машине (может в этом дело?).
Нет, дело не в этом. Я тоже выгружал проект с виртуалки. Ноутбук дома остался, вечером, если будет время, посмотрю, может вспомню как я это делал.

renat_a78
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:26

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение renat_a78 »

Добрый день! кто то решил проблему с выгрузкой проекта? Я записал проект с помощью Tia portal v13 в CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0, записалось вроде все нормально, но при попытке сделать upload from device, пишет что неподдерживает does not support uploading. В чем проблема?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

Старенький контроллер... Не ждите от него чуда. Просто держите всегда проект под рукой.

renat_a78
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:26

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение renat_a78 »

интересно будет ли работать на месте? вроде все встало нормально

renat_a78
Дилетант
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июл 2018, 12:26

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение renat_a78 »

стоял до этого CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0, в проге когда менял Tia portal ругался что неподдерживает" Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed, но я все равно заменил и загрузил. буду пробовать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Алексей76
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 07:24

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Алексей76 »

Вопрос возник с CPU1211C V3.0.2 в версии TIA portal v11 он видится тестируется но не хочет выгружаться. ( В самой версии программы только V2.0 есть). Мне в принципе и не надо программу вытаскивать. Но лучше иметь резервную копию (узлы однотипны только адреса и названия разные).
Нужно IP поменять на +1 и в названии узла сделать из В1 на В2.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Михайло »

Выгрузка в ранниих версиях Портала довольно скользкая тема.... Если это был хотя бы V13 SP1, то другой разговор.

What options are available in STEP 7 (TIA Portal) for uploading when the project version in the CPU no longer matches the version on your PG/PC?

In STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1, how do you load project data from a device that has been configured with STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1 or V13?

Алексей76
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2018, 07:24

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Сообщение Алексей76 »

Так V13 весит 40 гигов. Та контора которая программировала неизвестна. Система нигде не запаролена.
В описании нигде нет в какой версии или обновлении есть поддержка CPU1211C V3.0.2.
Была ба хоть демо версия на ПО. Нужно на 1 раз.
С коде-сус (на ОВЕН) и Мицубиши проблем не-было

Ответить