Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Инженерное программное обеспечение
Ответить
mcreper
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:42

Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение mcreper »

Добрый день. Не могу установить связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4, когда step 7 является master, a tia slave. Был бы признателен за любую помощь, или ссылки по теме. Спасибо.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение Михайло »

Обмениваются два CPU-DP?

С физическим подключением все ясно? На каком этапе происходит затык?

mcreper
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:42

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение mcreper »

Да, связь между двумя CPU-DP. Физически вроде все хорошо настроено. Типы контроллеров CPU 315-DP. Первый в режиме master (step 7 V5.4) уже работает давно, второй нам настраивали в Германии в режиме slave (tia 13). В tia 13 настроили порты для соединения, а step 7 V5.4 его не видит. Ну и не сможем понять, где ошибка.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение Михайло »

Симптомы ошибки какие? Что показывают диагностические буферы?

mcreper
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:42

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение mcreper »

Постараюсь сегодня сделать скриншоты буферов.
Делали по данной инструкции - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Контроллер в режиме Master у нас уже подключен давно и работает с другими модулями по Profibus, теперь хотим подключить еще один контроллер как Slave, в step 7 V5.4 его добавили, физически подключили, но соединить не получается, адрес автоматически не присваивается, в окне Slave Properties - Connection соединиться невозможно, кнопки не активны.
Может ли быть проблема с настройками проекта в step 7 V5.4 или все таки искать проблему на стороне нового контроллера в tia 1.3 (его настраивали отдельно для нас) и говорят, что там все хорошо, но доступа не дают. СПАСИБО

mcreper
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:42

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение mcreper »

Михайло писал(а):Что показывают диагностические буферы?
Буферы пусты, ошибок нет - просто не видно второго контроллера (нет с ним связи) ...

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4

Сообщение Михайло »

Вообще надо прописывать функции SFC14/SFC15 DPRD_DAT/DPWR_DAT в мастере, либо команды L PIW, T PQW, если не более 16 бит данных.

Ответить