Установка PLCSIM v13 SP1

Инженерное программное обеспечение
Ответить
Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Установка PLCSIM v13 SP1

Сообщение Михайло »

Качаем сервис-пак SP1 для Step7 V13. Для установки сервис-пака нужен установленный Step7 V13. Как обычно Step7 Basic включает в себя WinCC Basic, поэтому устанавливать ничего для WinCC не требуется.

Далее устанавливаем PLCSIM V13 SP1. PLCSIM V13 Professional должен быть заранее установлен.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Новинки автоматизации Сименс

Сообщение Михайло »

Были определенные проблемы при установке сервис-паков из-за антивируса AVAST 2015 HOME FREE. Наконец-то установил!

Не могу соединиться с PLCSIM, Портал не видит его в online access. В чем проблема? Кто-нибудь уже симулировал S7-1200?

demalhome
Любитель
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 20:27

Re: Новинки автоматизации Сименс

Сообщение demalhome »

Те же самые проблемы, как с авастом, так и с online access. Кроме того, на старых перекомпилированых прооектах проектах недоступна команда start simulation.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Новинки автоматизации Сименс

Сообщение Михайло »

demalhome писал(а):Кроме того, на старых перекомпилированых прооектах проектах недоступна команда start simulation.
Знаешь почему? Потому что симулируются только CPU v4.0 и выше...

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Новинки автоматизации Сименс

Сообщение Михайло »

Кстати, устанавливать PLCSIM V13 PROFESSIONAL не требуется, можно сразу ставить сервис-пак S7-PLCSIM V13 SP1.

И самое главное: симулятор на работе заработал!

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Новинки автоматизации Сименс

Сообщение Михайло »

Михайло писал(а):Не могу соединиться с PLCSIM, Портал не видит его в online access.
На всякий случай сообщу причину проблемы: PLCSIM не может работать под учетной записью Windows с русскими буквами. Создайте учетную новую запись с латинскими буквами и под ней PLCSIM заработает. Переименовывание учетной записи не поможет, так как пути к файлам останутся прежними - с русскими буквами.

Ответить