Добрый день коллеги, проблема в следующем есть CPU 315 2pn dp нужно выгрузить с него аппаратку и по возможности проект как это можно сделать Тиа порталом, классическим степом умею пользоваться, но здесь залита Тиа порталом проект. Пробывал выгрузить Тиа портал 13 и 14 не выходит говорит что произведена загдрузка другой версией
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Пробуй v12, она еще может выгрузить v11 вроде.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Тоже возник вопрос как можно скачать в проект аппаратную конфигурацию 1200-го?
Нужно поменять адрес выхода в ПЛК.
Поиск доступных девайсов Accessible Devices контроллера в упор не видит.
Если создать проект, набросать модулей, которые есть в реальности и вбить айпишник, то коннектится, скачивает программу, но на попытку залить блок назад ругается, что мол аппаратные конфигурации не совпадают.
Как в 13-м портале блин синхронизировать проект с реальным железом????
пункт меню "Уплоад девайс как новую станцию (хардварен унд софтварен)" тупо перебрасывет на вкладку Accessible Devices и далее см. пункт выше, т. е. ничего не находит.
Дас ист просто жопа, а не софт. Сорри май френч.
Нужно поменять адрес выхода в ПЛК.
Поиск доступных девайсов Accessible Devices контроллера в упор не видит.
Если создать проект, набросать модулей, которые есть в реальности и вбить айпишник, то коннектится, скачивает программу, но на попытку залить блок назад ругается, что мол аппаратные конфигурации не совпадают.
Как в 13-м портале блин синхронизировать проект с реальным железом????
пункт меню "Уплоад девайс как новую станцию (хардварен унд софтварен)" тупо перебрасывет на вкладку Accessible Devices и далее см. пункт выше, т. е. ничего не находит.
Дас ист просто жопа, а не софт. Сорри май френч.
Киров репортинг!
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
И еще вопросик - как выяснить, в каком Портале была написана программа, которая находится в ПЛК?
Киров репортинг!
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Продолжение эпопеи.
Протал 14 мне сообщил, что проект ПЛК создан в портале 13 и качать девайс как новую станцию отказался.
Портал 13.0.0.0 сказал, что проект таки создан в портале 13.0.1.0 и также качать отказался.
Накатив сервиспак получил требуемый номер, но он также ругается на несовместимую версию уже безо всяких уточнений, аппаратную конфигурацию не выкачивает, модули в проекте остаются помеченные красным.
Как все-таки выкачать этот долбаный хардваре, если плк просит то, что ему не подходит?
....в общем тихо веду сам с собой я беседу...
Протал 14 мне сообщил, что проект ПЛК создан в портале 13 и качать девайс как новую станцию отказался.
Портал 13.0.0.0 сказал, что проект таки создан в портале 13.0.1.0 и также качать отказался.
Накатив сервиспак получил требуемый номер, но он также ругается на несовместимую версию уже безо всяких уточнений, аппаратную конфигурацию не выкачивает, модули в проекте остаются помеченные красным.
Как все-таки выкачать этот долбаный хардваре, если плк просит то, что ему не подходит?
....в общем тихо веду сам с собой я беседу...
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Ответ прост: нету исходного проекта - худо дело.
Что за модули, которые красные-то? Красные - в смысле с ошибкой? Зеленые модули есть? Какая версия прошивки у тех модулей? Может надо HSP накатить?
Может скриншот покажете?
Что за модули, которые красные-то? Красные - в смысле с ошибкой? Зеленые модули есть? Какая версия прошивки у тех модулей? Может надо HSP накатить?
Может скриншот покажете?
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Насчет HSP не знаю, раньше с 1200-ми никогда не работал. Модули -релейные и аналоговые входы.
Скриншот сделаю после выходных.
В принципе, мне нужно только поменять адрес сгоревшего выхода на резервный и залить обратно один блок.
Но портал так нехорошо ругается, что постоянно берут сомнения что он закинет несовпадающие аппаратные настройки из проекта в плк.
И ошибиться нельзя-непрерывное производство.
И я так и не нашел в портале как можно скачать хардваре конфиг из котроллера не прибегая к полной выгрузке плк как новую станцию.
То есть аналога кнопки "Уплоад хардварен из плк" в классическом степе. И как сравнить онлайн и оффлайн аппаратные настройки?
А может быть проблема в том, что например проект заливали из Степ бейсик, а выкачать пытаются Степом Про?
В общем темный лес. ПЛК попросил версию 13.0.1.0 и с ней тоже не хочет сотрудничать.
Скриншот сделаю после выходных.
В принципе, мне нужно только поменять адрес сгоревшего выхода на резервный и залить обратно один блок.
Но портал так нехорошо ругается, что постоянно берут сомнения что он закинет несовпадающие аппаратные настройки из проекта в плк.
И ошибиться нельзя-непрерывное производство.
И я так и не нашел в портале как можно скачать хардваре конфиг из котроллера не прибегая к полной выгрузке плк как новую станцию.
То есть аналога кнопки "Уплоад хардварен из плк" в классическом степе. И как сравнить онлайн и оффлайн аппаратные настройки?
А может быть проблема в том, что например проект заливали из Степ бейсик, а выкачать пытаются Степом Про?
В общем темный лес. ПЛК попросил версию 13.0.1.0 и с ней тоже не хочет сотрудничать.
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
А зачем вам аппаратура для замены адреса выхода? Вроде как вам надо один(если программа правильно написана) блок поменять. Функция rewire в старом степе. Но это все равно должно быть сделано именно той же версией портала, увы.
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Хосссподи, как наш завод пронесло от 1200... не знаю... АМИНЬ!!!
Вот моя подпись...
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Нее, классная штука, мощный приборчик. Только никогда не допускайте утерю исходников (исходного кода)!
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Скриншот в аттаче.
Перепробовал все версии 13-го портала, установил все доступные HSP. Все равно ошибка несовместимость версий Степ7.
И как это называется? Как с этим бороться?
Подскажите еще, при попытке залить измененный FC, портал требует перевести плк в Стоп. Это нормально?
Перепробовал все версии 13-го портала, установил все доступные HSP. Все равно ошибка несовместимость версий Степ7.
И как это называется? Как с этим бороться?
Подскажите еще, при попытке залить измененный FC, портал требует перевести плк в Стоп. Это нормально?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Да, это называется жопа... У нас все проекты собственной разработки, таких проблем не испытываем. Мы сами знаем, какой версии Степ7 нужен, функцией аплоад не пользуемся. Чувствую, что лучше никогда не пользоваться ей.yur писал(а):Перепробовал все версии 13-го портала, установил все доступные HSP. Все равно ошибка несовместимость версий Степ7.
И как это называется? Как с этим бороться?
По скриншоту: блин, непонятно, в каком месте проблема. Привык видеть подобные зеленые и красные пиктограммы чуть ли не каждый день, но не понимаю, что они означают, они только лишь указывают, куда копать.
Если были изменены системные настройки ПЛК, конфигурация железа, то без перезагрузки не обойтись.yur писал(а):Подскажите еще, при попытке залить измененный FC, портал требует перевести плк в Стоп. Это нормально?
Когда корректируется код программы, то возможна загрузка обновленной программы "на лету".
Когда добавляешь новые переменные в датаблок, то датаблок приходится реинициализировать, но загрузка также происходит "на лету".
Если честно, не могу сказать, как происходит загрузка, если изменяется сигнатура* функциональных блоков FB и функций FC.
(*Сигнатура - это набор входных и выходных параметров функционального блока / функции.)
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Вот в этом-то и вопрос зачем он просит Стоп.
Я изменяю только один адрес в блоке. Интерфейс блока не меняется, датаблоки не трогаю вообще.
Поэтому и опасаюсь, что "умный" портал вместе с изменениями блока пропишет в железяку аппаратные настройки из оффлайна.
А они там дефолтные и отличаются от реальных. По крайней мере, адресация релейного модуля сбита, системный и клок байты не назначены.
ЗЫ красные кружочки означают отличие онлайна от оффлайна. Тупость ситуации в том, что портал видит различия, но синхронизировать никак нет возможности, постоянно ругается на какой-то не такой Степ... вобщем ферштее нихьт, гитлер капут йа йа
Я изменяю только один адрес в блоке. Интерфейс блока не меняется, датаблоки не трогаю вообще.
Поэтому и опасаюсь, что "умный" портал вместе с изменениями блока пропишет в железяку аппаратные настройки из оффлайна.
А они там дефолтные и отличаются от реальных. По крайней мере, адресация релейного модуля сбита, системный и клок байты не назначены.
ЗЫ красные кружочки означают отличие онлайна от оффлайна. Тупость ситуации в том, что портал видит различия, но синхронизировать никак нет возможности, постоянно ругается на какой-то не такой Степ... вобщем ферштее нихьт, гитлер капут йа йа
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
"адрес в блоке" - это что?
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Изменил один адрес выхода. К примеру была катушка Q1.0, я исправил на Q1.1.
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Так портал же перед загрузкой пишет что именно он будет делать (загружать такие-то блоки, загружать аппаратуру), видно если открыть строчку. В Вашем случае что хочет портал (может быть скриншот приведете)?
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Изменение Q1.0 на Q1.1 мне кажется относится к конфигурации железа.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
С первоисточником не поспоришь
Чуда не произошло.
Чуда не произошло.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Киров репортинг!
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Ну первоисточники бывают врущие в связи с устареванием... зачем читать мануал на ТИА v11?
Вот более верный, хотя тоже устарел с 2014 года.
Вот более верный, хотя тоже устарел с 2014 года.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Это была вырезка системного мануала на 1200-й, от 11/2009 за нумером A5E02669003-02.
По вашей ссылке -backup from online device -пишет "Не поддерживается".
Upload as a new station - ругается на несовместимость порталов, хотя проект сделан и залит из портала v13SP1. Им же и пробую хоть что-то выкачать.
На самом деле все происходит так, как написано в моей вырезке выше.
Скачивается (иногда путем вырывания гланд через жопу) состав модулей, таблица символов, программа. Настройки модулей и цпу не скачиваются.
По вашей ссылке -backup from online device -пишет "Не поддерживается".
Upload as a new station - ругается на несовместимость порталов, хотя проект сделан и залит из портала v13SP1. Им же и пробую хоть что-то выкачать.
На самом деле все происходит так, как написано в моей вырезке выше.
Скачивается (иногда путем вырывания гланд через жопу) состав модулей, таблица символов, программа. Настройки модулей и цпу не скачиваются.
Киров репортинг!