S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Инженерное программное обеспечение
Ответить
slong
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:23

S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение slong »

Здравствуйте.
При попытке сделать Upload c контроллера получаем такое сообщение:
Изображение
и еще
Изображение
Вопросы:
1. Можно ли обновить прошивку данного контроллера и есть для этого инструкция?
2. При обновлении прошивки что будет с программой пользователя внутри контроллера? резервной копии у нас нет.
3. Можно ли работать с этим контроллером в TIA v13, или обязательно только версия 11.
Заранее благодарен.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Михайло »

1. Пожалуйста, обновляйте. Прошивка 3.0.0 не рекомендуется, только 3.0.2. Три способа обновления:
а) с использованием MMC-карты 24 Мб и более
б) через веб-сервер контроллера
в) онлайн с помощью ТИА v13

2. При перепрошивке программа потеряется.

3. В ТИА v13 можно пока работать с любыми контроллерами серии S7-1200. Но выгрузить проект можно только с помощью ТИА v11 (об этом предупреждает Ваш первый скриншот). Можно установить триальную версию ТИА v11, выгрузить проект на компьютер. Этот проект откроется в ТИА v13 (конвертируется в новый формат). Проблема в том, что TIA v11, TIA v12 не умеют ПОЛНОСТЬЮ выгружать конфигурацию первоначального проекта из контроллера, придется проект донастраивать ручками. Но по крайней мере, выгрузятся программные блоки и датаблоки - это самое главное. И если Вам в текущем проекте все понятно и ясно, то ради бога - вперед - выгружайте и обновляйте прошивку. Во всяком случае, сделать аплоад я бы Вам рекомендовал - надо иметь хотя бы часть проекта!

slong
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:23

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение slong »

Не получилось выгрузить программные блоки и датаблоки из контроллера, просто не нашел способ как это сделать.
При подключении к S7-1214C с TIA Portal v11, контроллер определяется
Изображение
и после нажатия show появляется в "дереве" слева
Изображение
но как выгрузить хотя бы программные блоки, не понятно.
Всегда вкладки Upload не активны.
Подскажите дальнейшие шаги, действия....


Fed
Дилетант
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 10:52

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Fed »

У меня такая же проблема.
Михайло писал(а):Как-то так:
viewtopic.php?f=16&t=180&p=4374#p4374
То ли ссылка не в тему, то ли не понятно что имели ввиду? По ссылке s7-200.
В онлайне блоков не видно

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Михайло »

1) Надо создать пустой проект, выделить этот проект в дереве слева - только тогда кнопка "Upload" становится доступной. Скорее всего загвоздка в этих элементарных, но все-таки непрозрачных вещах...
2) Ну и помнить: в каждой новой версии ТИА Портала аплоад совершенствовался, все больше и больше данных можно было выдернуть с ПЛК, не имея проекта.
3) Ну и еще один нюанс: аплоад нужно делать с помощью той версии ТИА, с которой туда этот проект загружался.
4) Самый лучший вариант - иметь исходный проект. Принимаете оборудование - требуйте проект, необходимые пароли, снятие защит доступа.

Fed
Дилетант
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 10:52

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Fed »

Михайло писал(а):1) Надо создать пустой проект, выделить этот проект в дереве слева - только тогда кнопка "Upload" становится доступной. Скорее всего загвоздка в этих элементарных, но все-таки непрозрачных вещах...
Написали же выше, что не загорается Upload, что не понятного? Не прозрачные вещи.. ппц

Михайло писал(а): 2) Ну и помнить: в каждой новой версии ТИА Портала аплоад совершенствовался, все больше и больше данных можно было выдернуть с ПЛК, не имея проекта.
3) Ну и еще один нюанс: аплоад нужно делать с помощью той версии ТИА, с которой туда этот проект загружался.
Это понятно. Сименс косячит, а мы теперь не можем проект скачать. Проект писался в v11 и прошивка старая и скачать не получается. Новые цпу с версией прошивки 4.01 выгружаются без проблем с tia13.

Михайло писал(а): 4) Самый лучший вариант - иметь исходный проект. Принимаете оборудование - требуйте проект, необходимые пароли, снятие защит доступа.
И это как ни странно - понятно. Только зачастую они нифига не дают проекты. Говорят, что это ихнее ноу-хау.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Михайло »

Итак, проблема конкретно с ТИА v11?

Fed
Дилетант
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 10:52

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Fed »

Михайло писал(а): 2. При перепрошивке программа потеряется.
Сейчас на новом купленном CPU 1214C DC/DC/Relay изменил прошивку с родной версии v4.1.3 на скаченную более старую V4.1.1 при помощи tia13 и программа НЕ СЛЕТЕЛА!
У Provorov и у меня точно такой же cpu CPU 1214C, только версия прошивки старая v3.0.и сделан проект в TIA v11. Михайло, вы сказали что проект слетит, но почему не слетел проект при обновлении с v4.1.3 на V4.1.1???

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Автоматизатор »

Fed писал(а):Михайло, вы сказали что проект слетит, но почему не слетел проект при обновлении с v4.1.3 на V4.1.1???
Подозреваю, что каждая версия - уникальный продукт, который отличается от других версий. Точно сказать насколько будет работать совместимость при разных сочетаниях практически невозможно. Надо пробовать.

От версии к версии вносятся улучшения, но сколько я использую S7-1200 (начинал еще в 2010 с версии 10, в которой даже UNDO не было), счастье не приходит.

Более-менее работает новейшая версия с новейшим контроллером. В других случаях могут быть вопросы.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Михайло »

Fed писал(а):Написали же выше, что не загорается Upload, что не понятного? Не прозрачные вещи.. ппц
Я сейчас перечитал мануал TIA v11 SP2. Написано четко: выберите имя пустого проекта в дереве проекта, только после этого станет доступна кнопка Upload to PC/PG. И еще: нужно находиться оффлайн.
Fed писал(а):Михайло, вы сказали что проект слетит, но почему не слетел проект при обновлении с v4.1.3 на V4.1.1???
Вообще Ваш опыт интересен. Может с контроллерами v1.0-v3.0.2 все также? Надо учесть, что аппаратно они сильно отличаются, там совсем другие микропроцессоры и модули памяти...

Fed
Дилетант
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 10:52

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Fed »

Михайло писал(а): Я сейчас перечитал мануал TIA v11 SP2. Написано четко: выберите имя пустого проекта в дереве проекта, только после этого станет доступна кнопка Upload to PC/PG. И еще: нужно находиться оффлайн.
Спасибо. Попробуем сегодня еще раз..
Михайло писал(а): Может с контроллерами v1.0-v3.0.2 все также? Надо учесть, что аппаратно они сильно отличаются, там совсем другие микропроцессоры и модули памяти...
Есть боязнь, что с версией v3 такое не прокатит и программа может слететь -(

Можно конечно было залить v3 прошивку вместо v4, залить проект потом обратно поменять прошивку на v4 и посмотреть слетит ли программа. Но как пишут на английском форуме сименс - это не возможно и аппаратно они сильно отличаются. Беда печаль.

Может у кого был опыт обновления прошивки v3?

slong
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:23

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение slong »

Я сейчас перечитал мануал TIA v11 SP2. Написано четко: выберите имя пустого проекта в дереве проекта, только после этого станет доступна кнопка Upload to PC/PG. И еще: нужно находиться оффлайн.
-Не появляется к выбору Upload to PC/PG в меню TIA
Изображение
Еще заметил несколько деталей:
1. Кнопка Detect не активна при добавлении unspecified CPU, хотя контроллер определяется в устройствах....
Изображение
2. В Hardware нет цпу c заказным 6es7 214-1hg31-0xb0, а есть только
6ES7214-1HE30-0XB0 c максимальной версией прошивки 2.2
Изображение
Хотя наш цпу
Изображение
Может это повлиять на процесс upload, и как добавить недостающие цпу в Hardware?

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Автоматизатор »

Версия TIA у программатора и контроллера должна совпадать.
Выгрузить проект можно только в такой же контроллер, либо в неспециифичный.

slong
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:23

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение slong »

Автоматизатор:
Версия TIA у программатора и контроллера должна совпадать.
Ну это понятно, поэтому и скачал и установил TIA 11, с оф.сайта Siemens.
Но если я захочу создать новый проект в TIA и добавить контроллер S7-1214C c заказным номером 6es7 214-1hg31-0xb0(с которого и хочу слить проект), то в Hardware его не будет.
Поэтому я и спросил выше, может нужно его как то туда добавить, что бы он появился в Hardware и может тогда появится возможность сделать Upload?
И каким образом происходит обновление Hardware?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение Михайло »

Нужно доустановить HSP (хардварный сервис-пак): https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Качайте для своего ТИА Портала. Распаковать, затем в Тиа Портале найти в меня установку обновлений и скормить ему *.isp11, который содержит обновление CPU12xx v3.x.
Примечание: там должно вылезти окошко с кнопкой "Continue", в этом окошке будет написано "закрой ТИА Портал". Так вот: смело закрывай ТИА Портал. (Многие тупят на этом моменте.)

slong
Дилетант
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:23

Re: S7-1214C при обновление прошивки,что будет с программой?

Сообщение slong »

В итоге, получилось сделать Upload проекта из контроллера S7-1214C.
Порядок действий при выгрузки проекта написанного в TIA Portal V11 из ЦПУ:
1. Устанавливаем необходимую версию ТИА, в нашем случае это TIA Portal V11. Мне хватило TRIAL версии с оф.сайта.
2. Ищем в Hardware контроллер с которого хотим выгрузить проект, в нашем случае это S7-1214C c заказным номером 6es7 214-1hg31-0xb0 с firmware v3.0.1
и если его нет, то нужно доустановить HSP, как советовал Михайло
Михайло писал(а):Нужно доустановить HSP (хардварный сервис-пак): https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Качайте для своего ТИА Портала. Распаковать, затем в Тиа Портале найти в меня установку обновлений и скормить ему *.isp11, который содержит обновление CPU12xx v3.x.
Примечание: там должно вылезти окошко с кнопкой "Continue", в этом окошке будет написано "закрой ТИА Портал". Так вот: смело закрывай ТИА Портал. (Многие тупят на этом моменте.)
3. Создаем новый проект в ТИА и Hardware добавляем модуль центрального процессора к проекту с помощью функции "Добавить новое устройство". Я добавил "unspecified CPU 1200".
Нажал на кнопку "detect"(распознать). Конфигурация устройства в новом проекте теперь изменилась в соответствии с конфигурацией устройства онлайн.
4.Выполните команду меню "Online> Go online" и диалоговом окне должна появиться кнопка "Show"
! Если бы наш ЦПУ отсутствовал в Hardware, то кнопка "Show", как и кнопка "detect" была бы не активна!
Изображение
5. Дальше уже по стандартной схеме. Картинки для S7-1500 примерно такие же как и для S7-1200
-в навигации проекта щелкнуть правой кнопкой мыши на станции и из всплывающего меню выберите функцию "Загрузить из устройства".
Изображение
-Выбрать действие "continue" и нажать кнопку "Загрузить из устройства", проектные данные загружаются из CPU в устройство программирования во вновь созданный проект.
Изображение

P.S. Михайло написал:
Проблема в том, что TIA v11, TIA v12 не умеют ПОЛНОСТЬЮ выгружать конфигурацию первоначального проекта из контроллера, придется проект донастраивать ручками. Но по крайней мере, выгрузятся программные блоки и датаблоки - это самое главное.
Это до конца проверить не удалось, поскольку я обратно выгруженный проект не заливал в ЦПУ, но при сравнении выгруженого проекта с On-line проектом, не соответствия не было.
Все кружки были зелеными)


Ответить