ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Инженерное программное обеспечение
Muzzy
Дилетант
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 13:16

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение Muzzy »

CHANt писал(а):PID Self Tuner.
Господа, а есть у кого эти блоки? Полдня уже ищу, только мануалы нахожу, а самих блоков (интересует, в первую очередь, FB "TUN_EC") нет нигде, хоть тресни..

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение CHANt »

В свое время стоили 800 евро за программный пакет с блоками. И 800 за программную оболочку для настройки. Сейчас не знаю.

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение CHANt »

О, кстати, нашел свою ссылку на одном форуме - https://yadi.sk/d/YvmMCWfQS7o6N
вроде работает.
Да, если заметили что автотюнер не хочет запускаться на повторную настройку, значит надо зайти в контроллер онлайн - удалить оттуда tun_ec и его экземплярный DB и заново залить из проекта, есть такая фишка, может связана с различием версий современных цпу и этого пакета. А так, пользуюсь до сих пор, очень удобно.

Muzzy
Дилетант
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 13:16

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение Muzzy »

Огромное спасибо!

В своё время.. Сейчас в 13 портале настройщик PID встроенный, а к 12 скачать можно.

В оборзимом будущем придётся проект конвертировать в портал, а регулятор надо бы настроить уже сейчас..

Railway
Дилетант
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 06:09

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение Railway »

Добрый Вечер!
Специалисты. Нужна помощь.
На основе ПИД регулятора FB41 хочу собрать интегратор, не понимаю как это зделать. Даю входную величину, интегральная сосьтавляющая стоит в единице, должен начинать считать, врмя интегрирование тоже задаю, но на выходе интегратора 0. что делать как расшунтировать интегратор чтобы он насчитывал, уже все перепробывал, никак не пойму

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение mr_Frodo »

Распишите ваши входные переменные.
Вот моя подпись...

Railway
Дилетант
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 06:09

Re: ПИД регулятор FB58 SIEMENS

Сообщение Railway »

Блок FB41. SP_INt ввожу свое нужное значение в формате Real. Ti ввожу 20с(время интегрирования). I_sel ввожу BOOl( единицу, через нормально закрытый контакт). и на выход подключаюсь к LMN_I. Все остальные параметры оставляю по умолчанию, по заводским настройкам

Ответить