Научиться работать с Профибасом

Инженерное программное обеспечение
Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение Ka3ax »

P1210=0 - запрет автоматического рестарта.
я не так понял, что ли, 0 автоматическое включение,
1-запрещение автоматического, квитирование обязательно.
но не суть, важен параметр, гляну завтра в стартер еще раз
Supervision of erection

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение CHANt »

Ka3ax писал(а):Reset нужен, например, по 4EE, как выше говорил. тормозит частотник сразу. без рампы.
Применяется при ES. Но частотник выходит на ошибку. по перетоку. по перенапряжению...
Вообще за это отвечает бит
Михайло писал(а):02 OC / OFF3 - Экстренное торможение
Ka3ax писал(а): Представляете, труба открыта, частотника раздухарился и дует на всю, а ему выход перекрывают. Что бы вся железяка на ошибку не уходила то и резетим.
Ошибка сначала в контроллер поступить должна))) Потом резетить

Ka3ax писал(а): я как бы control word не обнуляю, только задание на частоту, по-моему мнению, команда по умолчанию. так же стоп.
Задание можно не обнулять. Приоритет стопа выше чем задание. Лишняя работа.
Ka3ax писал(а): 7ой, я правильно понимаю?
Тут надо прояснить слово состояния:
3 бит - неисправность, ее надо квитировать, если это возможно
5 бит - активно торможение постоянным током! Это и есть OFF3 - быстрый останов
6 бит - блокировка активна. Означает что главный алгоритм управления блокирован, так как не выполнены условия для подготовки к старту.
7 бит - предупреждение активно, предупреждение не квитируется, автоматически пропадает. Помнится при кратковременных перегрузках (неверно настроили тип охлаждения двигателя), при превышении тока 70% от номинала получали 7 бит, частотник шел на стоп по рампе, ток становился ниже 70% подхватывался на лету и так бесконечно)))
Ka3ax писал(а): По вопросу определения ручного режима, ранее вопрос выясняли.
И так же по определению статуса панели управления в сравнении c Micromaster ом
( регистр "r0019")
получен ответ от сименса
"SINAMICS G120 имеет параметр r807.0."
но здесь же пишут, что это не совсем то, так как он показывает приоритет панели и еще чего то о STARTере.
Да, тоже не верю - так как в документации дано, что если он 0 то управление BiCo, если 1 то управляется от контроллера или АОР (в нашем случае IOP). Т.е. он в любом случае будет =1. Хотя, поэкспереминтируй

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение Михайло »

CHANt писал(а):5 бит - активно торможение постоянным током! Это и есть OFF3 - быстрый останов
Не точно. Суть экстренного торможения OFF3 не в том, что частотник со всей дури останавливает механизм, используя все доступные средства (типа торможения постоянным током). По сути это обычное торможение, особенностью является специальная безопасная процедура выхода из экстренного состояния. Чтобы выйти из режима экстренного торможения и снова запустить привод, нужно правильно управиться с сигналами OFF3 и ON/OFF1.

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение Ka3ax »

Ошибка сначала в контроллер поступить должна))) Потом резетить
зачем? если сам частотник умеет. он не будет резетить критические ошибки.
а вот критические резетить или нет будет решать plc, согласно данной программе
Supervision of erection

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение Ka3ax »

Задание можно не обнулять. Приоритет стопа выше чем задание. Лишняя работа.
это если по-простому, а по условиям безопасности сигналы могут и должны дублироваться.
не лишняя работа, это один единственный верный путь особенно при аварийном останове.
в наличии различные установки и требования к ним.
есть такое понятие, реализация систем на sil на базе обычных элементов.
sil любят здешние.
Supervision of erection

Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Научиться работать с Профибасом

Сообщение Ka3ax »

Михайло писал(а):P1210=0 - запрет автоматического рестарта.
Вечный сброс - это наверное p1210=26 (квитирование ВСЕХ ошибок и повторное включение командой ON)
заглядел еще раз, действительно 0 есть ноль, слово "блокировка" не приметил.
26. не всегда подходит, так как понял, сброс происходит после подачи команды Старт.
Если не готово устройство то и не придет команда.
6. помоему, то, что нужно.
повторное включение после ошибки с дальнейшими попытками старта (включения в работу)
и далее параметры до 1213 можно смотреть
Supervision of erection

Ответить