Добрый день,
Гугл привел меня сюда. Создаю в функциональном блоке меркер синхробита с частотой 1Гц, но на выходе сигнал постоянный, почему так? Попробовал перенести в блок OB так же. Что делаю не так? Мне нужно получить импульс на выходе с 1 сек.
Тактовые маркеры Step7 v5.x
Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x
В свойствах ЦПУ нужно установить галочку "Clock memory" и задать адрес синхробайта.
Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x
Галочка стоит. Тактовый меркер обозначил M22.5 на выходе постоянный сигнал. Что интересно в эмуляции работает, а когда загружаешь в контроллер не работает.
Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x
Галочку в проекте поставили, но в ЦПУ не загрузили. Загрузите конфигурацию контроллера насильно.
Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x
Прошу прощения разобрался, забыл в Hardware нажать Download.