Тактовые маркеры Step7 v5.x

Инженерное программное обеспечение

Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x

Сообщение phantom » 15 апр 2018, 09:24

Добрый день,
Гугл привел меня сюда. Создаю в функциональном блоке меркер синхробита с частотой 1Гц, но на выходе сигнал постоянный, почему так? Попробовал перенести в блок OB так же. Что делаю не так? Мне нужно получить импульс на выходе с 1 сек.
phantom
Любитель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 18:56

Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x

Сообщение Михайло » 15 апр 2018, 14:30

В свойствах ЦПУ нужно установить галочку "Clock memory" и задать адрес синхробайта.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3773
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x

Сообщение phantom » 15 апр 2018, 15:18

Галочка стоит. Тактовый меркер обозначил M22.5 на выходе постоянный сигнал. Что интересно в эмуляции работает, а когда загружаешь в контроллер не работает.
phantom
Любитель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 18:56

Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x

Сообщение Михайло » 15 апр 2018, 15:41

Галочку в проекте поставили, но в ЦПУ не загрузили. Загрузите конфигурацию контроллера насильно.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3773
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x

Сообщение phantom » 15 апр 2018, 15:42

Прошу прощения разобрался, забыл в Hardware нажать Download.