Добрый день кто может помочь в написании программы в SIEMENS LOGO!SoftComfort?
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Конечно же я
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
На все руки мастер))
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Задача такая есть 8 датчиков температуры,один насос,клапан с электроприводом.Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.Контроллер Logo Basic
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
А как насчет четырех овеновских ТРМ202, реле времени и пускателя?)
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Оборудование уже подобрано
на предыдующим объекте так и сделали с овен,на новом объекте решили взять контроллер Logo Basic
на предыдующим объекте так и сделали с овен,на новом объекте решили взять контроллер Logo Basic
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Проще всем будет, если выложишь схему на ТРМ202.
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
схемы нет у меня
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Если происходит событие "температура превышает некоторое пороговое значение на одной из 8 точек" или "слишком давно не откачивалось", то "открыть клапан", выдержка времени, "включить насос", выдержка времени, "отключить насос", выдержка времени, "закрыть клапан".dizel01 писал(а):Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.
Так?
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Ну и самое главное: LOGO-железо выбрано?
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
так.контроллер logo basic.модули для подключения датчиков температур LOGO! AM2 PT100
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
8 аналоговых входов, 2 дискретных входа (кнопки ВКЛ, ОТКЛ) и 2 дискретных выхода (КЛАПАН, НАСОС)? Больше ничего?
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
ничего
Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort
Хм... В принципе Вам верный вариант программы дали на форуме Абок.
Вам лишь нужно:
1. Настроить блоки B002-B009 на прием аналогового сигнала PT100/PT1000. Задать в блоках пороговые температуры включения и отключения (Threshold ON и OFF).
2. В блоке B001 задать время паузы Pulse width (TH) и время работы Interpulse width (TL).
3. Подключить к LOGO конечник открытия клапана.
4. Конечники открытия и закрытия клапана должны снимать напряжение с выходов LOGO "Открыть клапан" и "Закрыть клапан".
Вам лишь нужно:
1. Настроить блоки B002-B009 на прием аналогового сигнала PT100/PT1000. Задать в блоках пороговые температуры включения и отключения (Threshold ON и OFF).
2. В блоке B001 задать время паузы Pulse width (TH) и время работы Interpulse width (TL).
3. Подключить к LOGO конечник открытия клапана.
4. Конечники открытия и закрытия клапана должны снимать напряжение с выходов LOGO "Открыть клапан" и "Закрыть клапан".