Добрый день кто может помочь в написании программы в SIEMENS LOGO!SoftComfort?

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 10:14
Михайло
Конечно же я :)

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 10:30
dizel01
На все руки мастер))

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 10:35
dizel01
Задача такая есть 8 датчиков температуры,один насос,клапан с электроприводом.Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.Контроллер Logo Basic

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 10:54
ward
А как насчет четырех овеновских ТРМ202, реле времени и пускателя?)

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 11:27
dizel01
Оборудование уже подобрано
на предыдующим объекте так и сделали с овен,на новом объекте решили взять контроллер Logo Basic

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 13:56
Михайло
Проще всем будет, если выложишь схему на ТРМ202.

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 08 май 2013, 21:21
dizel01
схемы нет у меня

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 09 май 2013, 05:59
Михайло
dizel01 писал(а):Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.
Если происходит событие "температура превышает некоторое пороговое значение на одной из 8 точек" или "слишком давно не откачивалось", то "открыть клапан", выдержка времени, "включить насос", выдержка времени, "отключить насос", выдержка времени, "закрыть клапан".
Так?

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 09 май 2013, 06:08
Михайло
Ну и самое главное: LOGO-железо выбрано?

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 10 май 2013, 14:09
dizel01
так.контроллер logo basic.модули для подключения датчиков температур LOGO! AM2 PT100

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 12 май 2013, 17:42
Михайло
8 аналоговых входов, 2 дискретных входа (кнопки ВКЛ, ОТКЛ) и 2 дискретных выхода (КЛАПАН, НАСОС)? Больше ничего?

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 13 май 2013, 06:16
dizel01
ничего

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Добавлено: 13 май 2013, 18:22
Михайло
Хм... В принципе Вам верный вариант программы дали на форуме Абок.
Вам лишь нужно:
1. Настроить блоки B002-B009 на прием аналогового сигнала PT100/PT1000. Задать в блоках пороговые температуры включения и отключения (Threshold ON и OFF).
2. В блоке B001 задать время паузы Pulse width (TH) и время работы Interpulse width (TL).
3. Подключить к LOGO конечник открытия клапана.
4. Конечники открытия и закрытия клапана должны снимать напряжение с выходов LOGO "Открыть клапан" и "Закрыть клапан".