SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

Добрый день кто может помочь в написании программы в SIEMENS LOGO!SoftComfort?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

Конечно же я :)

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

На все руки мастер))

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

Задача такая есть 8 датчиков температуры,один насос,клапан с электроприводом.Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.Контроллер Logo Basic

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение ward »

А как насчет четырех овеновских ТРМ202, реле времени и пускателя?)

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

Оборудование уже подобрано
на предыдующим объекте так и сделали с овен,на новом объекте решили взять контроллер Logo Basic

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

Проще всем будет, если выложишь схему на ТРМ202.

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

схемы нет у меня

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

dizel01 писал(а):Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.
Если происходит событие "температура превышает некоторое пороговое значение на одной из 8 точек" или "слишком давно не откачивалось", то "открыть клапан", выдержка времени, "включить насос", выдержка времени, "отключить насос", выдержка времени, "закрыть клапан".
Так?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

Ну и самое главное: LOGO-железо выбрано?

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

так.контроллер logo basic.модули для подключения датчиков температур LOGO! AM2 PT100

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

8 аналоговых входов, 2 дискретных входа (кнопки ВКЛ, ОТКЛ) и 2 дискретных выхода (КЛАПАН, НАСОС)? Больше ничего?

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 »

ничего

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло »

Хм... В принципе Вам верный вариант программы дали на форуме Абок.
Вам лишь нужно:
1. Настроить блоки B002-B009 на прием аналогового сигнала PT100/PT1000. Задать в блоках пороговые температуры включения и отключения (Threshold ON и OFF).
2. В блоке B001 задать время паузы Pulse width (TH) и время работы Interpulse width (TL).
3. Подключить к LOGO конечник открытия клапана.
4. Конечники открытия и закрытия клапана должны снимать напряжение с выходов LOGO "Открыть клапан" и "Закрыть клапан".

Ответить