Здравствуйте, кто-нибудь использовал CPU Vipa 313SC-5BF23 и аналоговые модуля Siemens AI 6ES7 331-1KF01-0AB0?
Сразу же при включении CPU загорается SF и моргает 1 раз в 3 секунды.
Если подкидываем аналогичные модуля от Vipa - все работает.
В среде разработке Step7 в буфере видим ошибку:
Parameter assignment error in parameters for central S7 modules
subrack 0
Slot 5
Error type: Slot configured for CPU is not occupied or is occupied by a place holder, or a station has failed or the switched I/O system has lost its redundancy.
Data record number: 0
Operating mode: STARTUP (warm restart)
External error, Incoming event
Точно такая же ошибка есть и для Slot 4.
Кто сталкивался, что можно предпринять?
Заранее спасибо.
CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Вы пытаетесь 331-7KF01 заменить на 6ES7 331-1KF01-0AB0?
Тут все не просто, т.к. 6ES7 331-1KF01-0AB0 конфигурируется вставками, а 331-7KF01 программно через конфигуратор или из программы.
Здесь описаны варианты: https://www.cospa.ru/news/notice/yaskaw ... odov-300s/
Тут все не просто, т.к. 6ES7 331-1KF01-0AB0 конфигурируется вставками, а 331-7KF01 программно через конфигуратор или из программы.
Здесь описаны варианты: https://www.cospa.ru/news/notice/yaskaw ... odov-300s/
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Добрый день, нет я не пытаюсь заменить одни модуля на другие.pike писал(а): ↑17 авг 2023, 14:56Вы пытаетесь 331-7KF01 заменить на 6ES7 331-1KF01-0AB0?
Тут все не просто, т.к. 6ES7 331-1KF01-0AB0 конфигурируется вставками, а 331-7KF01 программно через конфигуратор или из программы.
Здесь описаны варианты: https://www.cospa.ru/news/notice/yaskaw ... odov-300s/
Заказчик купил CPU Vipa и модуля Siemens 6ES7 331-1KF01-0AB0 и я не могу понять почему я сразу получаю SF при включении контроллера с этими модулями?
А вот если подкидываю такие же модуля от Vipa - все ОК.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Из документации на 313-5BF23:
5.6 Hardware configuration - I/O modules
After the hardware configuration place the System 300 modules in the plugged sequence starting with slot 4.
5.6 Hardware configuration - I/O modules
After the hardware configuration place the System 300 modules in the plugged sequence starting with slot 4.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Все верно, так и делаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Нашел у себя старый документ по совместимости от 2012 года, там написано что 313-5BF13 (более ранняя версия) при использовании TIA Portal модули 6ES7 331-7KF01-0AB0 не поддерживает, только 6ES7 331-7KF02-0AB0 и 331-7KF01.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
А можете скинуть документ, нигде не нашел такой информации по совместимости модулей?
И у нас не 7KF01, а 1KF01.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Уже в кодах путаюсь , тогда должно работать:И у нас не 7KF01, а 1KF01.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: CPU Vipa с модулями от Siemens - Error Slot configured for CPU is not occupied
Ну, если ни чего не помогает проведите сброс ЦПУ к заводским.