Модули AI not reachable not available 6ES7 331-1KF02-0AB0

Инженерное программное обеспечение
Ответить
Stasyllius_83
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 11:23

Модули AI not reachable not available 6ES7 331-1KF02-0AB0

Сообщение Stasyllius_83 »

Доброго времени суток! В станции CU315-2 DN/DP стоит 8 модулей AI 8x13bit. Крайние 3 со статусом not available и последний 8-й not reachable. Первые 4 модуля на связи. Модули меняли местами, откидывали, а также меняли плк на заведомо рабочий, но не помогло. Какие могут быть варианты диагностики или как решить эту проблему?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Модули AI not reachable not available 6ES7 331-1KF02-0AB0

Сообщение Михайло »

а со светодиодами что?

Stasyllius_83
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 11:23

Re: Модули AI not reachable not available 6ES7 331-1KF02-0AB0

Сообщение Stasyllius_83 »

Нашлась причина. По сети есть еще несколько плк. В один с таким же набором модулей вставили флэшку с программой от данного. Получилось 2 одинаковых плк с одним и тем же IP и с одинаковыми модулями.