Приветствую. Ситуация следующая, имеется контролер CPU 1214 DC/DC/DC 214-1AE30-0XB0 к нему
нужно прикрутить датчик линейного положения с интерфейсом SSI, но модуля SSI к этому контроллеру
SIEMENS не выпускает. Я хочу попробовать вот что, к контролеру пристегнуть коммуникационный модуль
profibus CM 1243-5 6GK7 243-5DX30-0XE0 к нему кабелем подключить Интерфейсный модуль DP IM 151-1 HF
6ES7 151-1BA02-0AB0, а в него уже вставить 2DO ST DC24V/2A 6ES7 132-4BB31-0AA0 , 2AO U HF 6ES7 135-4LB02-0AB0
для управления гидроклапаном и 1 SSI 6ES7 138-4DB03-0AB0 для подключения датчика SSI. Вопрос: Будет ли такая
конфигурация работать? (Конфигуратор железа Step7 говорит, что все хорошо) и сможет ли CPU конвертировать
выходное значение датчика в формат Real нужный мне?
На реальном железе проверить не могу нет CM 1243-5.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение SSI модуля

Сообщение Михайло »

Может IM 151-3PN HF (6ES7151-3BA23-0AB0) будет выгоднее и проще?

Но еще круче серия ET200SP, пора уходить от Профибаса:
6ES7155-6AR00-0AN0
6ES7138-6BA01-0BA0

Rory Breaker
Дилетант
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 13:48

Re: Подключение SSI модуля

Сообщение Rory Breaker »

Нужно использовать то, что есть в наличии

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение SSI модуля

Сообщение Михайло »

Ну тогда да, мастер профибас модуль.