Подскажите, как отслеживать момент выключения контроллера.
Нужно вести лог даты и времени включения и выключения ПЛК
Степ7 S7-300
Момент выключения ПЛК 300
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Момент выключения ПЛК 300
Киров репортинг!
Re: Момент выключения ПЛК 300
А где вести лог? В этом самом отключаемом ПЛК? Противоречия не видите?
События пропадания и подачи питания и так заносятся в буфер, но на 300 он маленький и порой это быстро там затирается.
Доступ у диагностическому буферу вроде был возможен из программы пользователя - должен быть пример на офф. сайте.
События пропадания и подачи питания и так заносятся в буфер, но на 300 он маленький и порой это быстро там затирается.
Доступ у диагностическому буферу вроде был возможен из программы пользователя - должен быть пример на офф. сайте.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Момент выключения ПЛК 300
Да, в этом самом ПЛК.
Пока придумал только в основном цикле писать дату-время,а потом в ОВ100 принимать это значение как момент выключения.
Пока придумал только в основном цикле писать дату-время,а потом в ОВ100 принимать это значение как момент выключения.
Киров репортинг!
Re: Момент выключения ПЛК 300
Ну зачем же сразу так.
Покурите
System Software for S7-300/400 System and Standard Functions
Раздел описывающий OB81 1.17 Power Supply Error Organization Block (OB81)
Сам не пробовал, но в теории именно записи об этих событиях в буфере и есть при манипуляциях с питанием.
Руководство устанавливается вместе со Step7, в папке Documentation лежит.
Покурите
System Software for S7-300/400 System and Standard Functions
Раздел описывающий OB81 1.17 Power Supply Error Organization Block (OB81)
Сам не пробовал, но в теории именно записи об этих событиях в буфере и есть при манипуляциях с питанием.
Руководство устанавливается вместе со Step7, в папке Documentation лежит.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Момент выключения ПЛК 300
Это только для 400-х, к сожалению
The operating system of the S7-300 CPU calls OB81 whenever an event occurs that is triggered by an
error or fault related to the power supply (only on an S7-400) or the back-up battery (when entering
and when outgoing event).
Киров репортинг!
Re: Момент выключения ПЛК 300
Видимо я не так понял этот текст - согласен, на старых 300 OB81 вызывался для батареи, а новые вообще его не поддерживают.
Тогда тут проблема, так как в буфере после старта уже может быть поздно ковыряться.
Вот два примера только что снял с двух 300: На втором событие уже перезаписалось ошибками, буферы короткие.
Тогда ваш вариант может и не так плох. Может коллеги еще чего присоветуют.
Тогда тут проблема, так как в буфере после старта уже может быть поздно ковыряться.
Вот два примера только что снял с двух 300: На втором событие уже перезаписалось ошибками, буферы короткие.
Тогда ваш вариант может и не так плох. Может коллеги еще чего присоветуют.