Как передать значение из меркерного слова в перефирийное вхо

Инженерное программное обеспечение

Re: Как передать значение из меркерного слова в перефирийное

Сообщение SMax » 04 июн 2019, 14:30

Из FB110 вызывается FC129, эта функция опрашивает периферийный вход PIW304 (PIW [AR1,P#4.0], где AR1 = 300 + смещение на 4 байта). Далее функция умножает его на 1000 и делит на 40 (значение PIW304 максимально может быть равно 65, иначе будет переполнение IO3 = MW300). Результат функции FC129 сохраняется в переменной STAT21 в FB110 - (DB110.DBW50).
Опрос PIW300 и PIW302 не нашел.
SMax
Дилетант
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 09:28

Re: Как передать значение из меркерного слова в перефирийное

Сообщение mr_Frodo » 05 июн 2019, 06:49

Ну так пив304 это адрес этого энкодера. Возможно в нем передается скорость вращения.
Вот моя подпись...
Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
 
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38