Здравствуйте.
Проблемка такая. TIA portal V12, пытаюсь симулировать работу SIMATIC PC station. Проект компилируется без ошибок. После запуска на симуляцию (Online->Simulation->Start) WinCC Runtime выдает сообщение об ошибке с таким содержанием: "No run-time project loaded. Please activate a project in the Control Center. Run time is being exited!". Вопросы такие:
- как активировать проект?
- где находится control center?
- что вообще происходит?
Проекты с HMI панелями симулируются нормально.
ошибка симуляции PC station
Re: ошибка симуляции PC station
В чем было дело не смог понять. С ошибкой справился следующим образом: переустановил операционную систему, затем переустановил TIA portal. Переустановка только TIA portal не помогала.