Страница 1 из 1

TIA13 vs Step7

Добавлено: 08 ноя 2018, 10:03
Кифирыч
Раньше при установке Starter и Step7, Starter интегрировался в симатик менеджер и его оттуда можно было запустить (естественно при наличии соответствующего проекта).
Сейчас есть ТИА, у него в распределенную периферию вставляем объекты S120 итд. Просто раньше было удобно из стартера назначать телеграммы одним нажатием кнопки.
Или я чего-то не вижу? Как же концепция заложенная в самой аббревиатуре TIA? В общем он теперь не интегрируется с TIA?

Re: TIA13 vs Step7

Добавлено: 08 ноя 2018, 10:27
POV
Вам просто нужно установить SIMATIC Startdrive для соответствующей версии TIA. Качается с офф. сайта. Появится добавление новых приводов - далее разберетесь я думаю.

Re: TIA13 vs Step7

Добавлено: 09 ноя 2018, 03:34
Кифирыч
Однако в V13 после всех вновь и вновь накатываемых и перепробуемых Standalone, Optional, SP1, SP2, UPD1-3 так и не появился S120, только G120. Опять же с первого взгляда не понял для чего Standalone, а для чего Optional, времени нету разбираться, ставится либо то, либо другое со своим набором UPD. Жесть конечно... Судя по беглому поиску S120 есть в V15. У дяденек на ютубе из Сименс так красиво все, на деле же... Надо время на работу тратить, тут же черт ногу сломит чтобы просто создать проект с нужными железками.

Re: TIA13 vs Step7

Добавлено: 09 ноя 2018, 09:40
POV
Standalone - если вам нужны только привода, а сам TIA (Step7 и WinCC) не нужен. Может вы приводист и контроллерами не занимаетесь.

Некоторые цитаты:
SINAMICS S120 is not supported in Startdrive V13.
STARTER is used for commissioning.

Startdrive
SINAMICS S150, G150, G130 is not supported in Startdrive V13.
How is commissioning performed with STARTER
The hardware configuration of the S120 on the TIA Portal can be implemented using GSD/GSDML files, see 73257075 (manual configuring) and 92022677 (Configuring via STARTER script).

Можно же поставить Starter standalone для программирования S120, а в TIA иметь только отконфигурированную связь с ним по PB \ PN