Добавлено: 15 окт 2018, 20:26
nicss
Здравствуйте. Появилась необходимость скопировать программу из S-200. Подскажите, где взять микровин и как правильно его установить? (на чистую Win 7х64). Скачал с офф. сайта STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 and SP9, как тут что ставить - непойму. Не выходит ничего.

Re: MicroWin

Добавлено: 15 окт 2018, 22:34
nicss
Блин, так это обновление? А где сам MicroWIN взять?

Re: MicroWin

Добавлено: 18 окт 2018, 17:33
Михайло
Сам Микровин можно купить.

Re: MicroWin

Добавлено: 22 окт 2018, 17:51
SMax
https://mega.nz/#F!q4cAya4b!feAjxhWFZ1Fd2zJshGlCzg

Ссылка взята отсюда (требуется регистрация):
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=3 ... 6b1156352b

Re: MicroWin

Добавлено: 22 окт 2018, 18:02
nicss
Спасибо. Просветите насчет подключения пожалуйста. Есть адаптер 6ES7 972-0CB20-0XA0, подойдет?

Re: MicroWin

Добавлено: 22 окт 2018, 18:48
SMax
Нет, нужен PPI.
6ES7901-3DB30-0XA0

Сейчас нет с собой компьтера, завтра скину больше информации.

Re: MicroWin

Добавлено: 22 окт 2018, 18:57
nicss
Вот такую инфу нашел.
""Все модели центральных процессоров S7-200 оснащены одним или двумя встроенными портами RS 485. Каждый встроенный порт имеет универсальное назначение и может использоваться в следующих режимах:

С поддержкой на уровне операционной системы контроллера:
- порт PPI (Point to Point Interface),
- порт MPI (Multi Point Interface),
- свободно программируемый порт.
С поддержкой на уровне программы пользователя:
- свободно программируемый порт,
- USS порт,
- порт ведущего или ведомого устройства MODBUS RTU.""

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 12:13
SMax
Да, действительно удалось подключиться с помощью адаптера 6ES7 972-0CB20-0XA0, но в настройках PG/PС интерфейса необходимо ставить PC Adapter PPI.

Системное руководство по S7 200 на русском языке:
https://my-files.ru/dv39uu

Работа со Step7 MicroWin
https://my-files.ru/o7u5nw

Учебный курс ST-7MICRO
https://my-files.ru/bbl1y5

Tips & Trics
https://my-files.ru/n91lar

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 14:27
nicss
Спасибо большое.
Установил микровин на Win7x64. При вызове "set PG/PC interface" вылазит такое предупреждение (или ошибка) - “Cannot start the S7EPATDEnglish.DLL file”.

Изображение

Нажимаю окей и загружается выбор

Изображение

С контроллером пока не могу проэкспериментировать. Повлияет ли это на реальную работу с плк и адаптером?
При установке на XPx32 SP3 при этом никаких ошибок не выдает.

И еще один момент. У меня CPU224xp CN. Нашел такую инфу:
"Для загрузки-выгрузки програмного кода в контроллеры с суффиксом "CN"(китай) выставляем язык китайский,если не устраивают знаки
вопроса???? переименовываем файл русификации ResB.dll в resk.dll заменяем аналогичный в папке Bin."\

Не могу понять, что точно надо сделать, оба файла dll есть в папке bin в установленной программе. Объясните поподробнее, пожалуйста.

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 14:50
POV
Контроллеры типа S7-200 CN только для китайского рынка, MicroWin с такими работает только если включен китайский язык.
Переименование dll дает вам возможность работать при включенном китайском на английском (буковка b в названии dll, немецком - буковка а, и т.д. - выбирайте). Это языковая dll.
Не забудьте потом переключить язык назад при работе с ПЛК без CN.

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 15:13
nicss
1. Ставим китайский язык в микровине
2. Переименовываем ResB.dll в resk.dll в папке bin (в установленной программе)
(но resk.dll есть там уже)
Так?

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 16:48
POV
Примерно так, не забываем закрывать сам MicroWin при манипуляциях с dll. Если я правильно помню, то перезагрузка не нужна.
Буква "к" - как раз "китайская" dll.

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 21:30
SMax
Наверное у меня лс не уходят ввиду недавней регистрации.

У меня:
MicroWin 4 SP9
OS Win 7 x64 Enterprise
Язык OS Английский
Региональные настройки Русский.

Если при вызове pc/pg происходит ошибка, то вряд-ли это из-за китайского контроллера, т.к. он еще не подключен.
Напишите в личку ваш email.

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 21:51
POV
Китайский контроллер тут не при чем. У меня была похожая проблема, но года 4 назад. SET Pc/Pg не падал, но связи не было. Возможно проблемы как раз с Вин7 64 бита. Я проблему как то решил, но у меня есть живой 226 для практики (остался с битым входом после замены) и все кабели (COM, USB для PPI и USB для MPI-PPI). Да и ХР на ноуте установлен. Чем более конкретно помочь я даже не знаю.
Переименования длл нужны только для версии CN, на связь это не влияет. С уходом 200 серии вопросов по ней все меньше и меньше. Системы на ней маленькие. Проще переделать иногда.

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 22:10
nicss
Поставил на Win7x32. Ошибки SET Pc/Pg нет. Но в нем нет "PC Adapter PPI". Из похожего только "PC/PPI cable (PPI)" или это то же самое? При попытке установить дрова с диска (шел с адаптером), пишет у вас уже есть более свежая версия 8.2.0. И, да, в диспетчере устройств после установки микровина - Simatic Net /куча устройств, в том числе Siemens PC/PPI cable (версия драйвера 8.2.0) и Simatic USB (версия драйвера 8.2.0).
На работе ставил на х64 - там вроде был "PC Adapter PPI", так ошибка самого SET Pc/Pg.
Начинает уже мозг тихонько закипать...

Re: MicroWin

Добавлено: 23 окт 2018, 22:24
POV
Microwin ПО старое - они как то его подлатали до Win7, но я думаю это костыли по большому счету.
"PC/PPI cable (PPI)" это кабель для 200 бывает COM и USB. На COM версии скорость переключателями задается прямо на корпусе.
У вас по фото кабель для 300-400, "PC Adapter PPI\MPI\PROFIBUS", его можно тоже для связи с 200, он поддерживает профиль PPI, старый был COM, новые на USB (версии А1 и А2).
Есть еще CP5711 - круто, дорого, но PPI там иногда глючит.
Проверяйте еще все закладки, особенно Local. Но как это без реального контроллера я не знаю, учитывая, что некоторые версии адаптеров получали питание со стороны как раз контроллера.

Re: MicroWin

Добавлено: 24 окт 2018, 09:10
SMax
По поводу отсутствия "PC Adapter PPI", проверил, этот адаптер подключается только при подключении контроллера, т.к. питание на него идет через разъем контроллера. После хотя-бы однократного подключения в списке появляются и остаются:
  • PC Adapter(Auto)
    PC Adapter(MPI)
    PC Adapter(PPI)
    PC Adapter(PROFIBUS)
В MicroWIN эти драйвера есть, т.к. устанавливал его на чистую OS и ничего больше не ставил.

На всякий случай выкладываю образ диска с драйверами от своего адаптера 6ES7 972-0CB20-0XA0:
https://my-files.ru/3lltlb

Re: MicroWin

Добавлено: 24 окт 2018, 10:11
nicss
Косяк был в драйверах наверное. Раньше на этом компе (Win7x64) стоял Step7 и WinCC flex. Удалил микровин, удалил все устройства и драйверы Simatic Net, установил микровин заново. Теперь ошибки SET Pc/Pg нет. Теперь в диспетчере устройств Simatic Net нет вообще, в SET Pc/Pg есть и "PC/PPI cable (PPI).1" и "PC Adapter PPI.1" и "PC Adapter MPI.1" и "PC Adapter Auto.1" и "PC Adapter Profibus.1" (USB.S7USB с вопросиком, ну и TCP/IP всякие). Без подключения адаптера.

То же самое делаю на компе с XPx32 SP3 - в диспетчере устройств появляется Simatic Net / Siemens PC/PPI и Simatic USB. В SET Pc/Pg только "PC/PPI cable (PPI) и S7USB (ну и TCP/IP всякие). Без подключения адаптера. Вчера дома ставил на Win7x32 - все также как и на XP.

Так получается, что адаптер 6ES7 972-0CB20-0XA0 с микровином можно использовать только на 64бит. системе? Ну или появятся драйвера при физическом подключении.
Адаптер 5711 тоже есть.
Одно понятно - надо пробовать (только контроллер на другом предприятии за 20км :) )

Re: MicroWin

Добавлено: 24 окт 2018, 11:38
POV
Так 20 км, это ж не 2000 км (извините, не удержался). Теория тут точно не поможет. Нужно пробовать.

Re: MicroWin

Добавлено: 24 окт 2018, 11:46
nicss
Да, поэтому и хочу определиться с OS, версией микровина, драйверами и т.д. Дабы не ездить много раз.