Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 12 июл 2018, 12:45
renat_a78
Приветствую всех кто на форуме! Тема такая, в общем у нас установлена газопоршневая электростанция 6 кВ. в одном из генераторов сгорел контроллер siemens S7-1200 (CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0). Хочу поставить вместо него CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0. У меня есть проект программы созданный в tia portal v13, но там девайс прописан 6ES7 214-1AG31-0XB0, и проект не загружался в контроллер 6ES7 214-1AE30-0XB0. В программе заменил тип контроллера, но при этом tia portal пишет " Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed". Но заменить тип контроллера получилось. После этого смог загрузить в контроллер программу, при онлайн диагностике контроллера показывает что все блоки и объекты встали нормально, но local modules выдает ошибку Error in Lower-Level component. Контроллер еще не устанавливал на место у него установлено дополнительно 6 модулей. В программе этой работаю в первый раз по руководству и ютубу нашел как заменить тип контроллера. Будет ли контроллер работать с этой ошибкой?

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 12 июл 2018, 13:01
Михайло
Старый контроллер не поддерживает PTO/PWM, а значит не может управлять быстрыми выходами. Это разве нормально?

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 12 июл 2018, 13:19
renat_a78
выхода нет, надо срочно запустить генератор, вот что есть то ставим на время, заказал новый контроллер но придет через 2 месяца, в понедельник поеду ставить на генератор, по программным блокам пишет все ок вроде.

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 14 июл 2018, 06:42
Ka3ax
renat_a78 писал(а):выхода нет, надо срочно запустить генератор, вот что есть то ставим на время, заказал новый контроллер но придет через 2 месяца, в понедельник поеду ставить на генератор, по программным блокам пишет все ок вроде.
еще раз обратите внимание на
а значит не может управлять быстрыми выходами

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 14 июл 2018, 07:44
Михайло
У старых ЦПУ было всего два PTO/PWM.

Скорее всего эта замена проканает (вряд ли 3-й и 4-й быстрые выходы были активированы).
Я сейчас попробовал: он предупреждение об удалении двух PTO/PWM пишет всегда, даже если они не используются.

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 14 июл 2018, 13:05
renat_a78
Михайло писал(а):У старых ЦПУ было всего два PTO/PWM.

Скорее всего эта замена проканает (вряд ли 3-й и 4-й быстрые выходы были активированы).
Я сейчас попробовал: он предупреждение об удалении двух PTO/PWM пишет всегда, даже если они не используются.
как посмотреть используется или нет? я в первый раз в этой программе вообще для меня это темный лес. у меня есть программа до изменения и после изменения. Сейчас посмотрел в программе на всех галочка enable this pulse generator не активна, это значит не работает?

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 14 июл 2018, 19:41
Михайло
ага, не используются

Re: Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Добавлено: 16 июл 2018, 14:58
renat_a78
Поставил сегодня, встал нормально ошибок не было, генератор запустился, буду гонять теперь в разных режимах проверять