Ошибка при загрузке WinCC Runtime Advanced v14
Добавлено: 12 май 2018, 22:01
Прошу помощи в решении в решении такой проблемы
Мнемосхема (экран) у меня организована при помощи faceplates, так как много однотипных объектов.
Например есть мотор - для него у меня два faceplates:
1 - изображение,
2 - окно ручного управления и параметров.
Накладывая faceplates окна на faceplates изображения - получил вызов окна управления мотором и его параметров.
к этим двум faceplates подключены три внешних тега: CTRL(тип UDT), PAR(тип UDT),STAT(тип UDT) и
два внутренних тега - один тег номер группы к которой относится залогиненный оператор, а второй Аlarm(для взвода аварийных сообщений - триггеров).
В каждом faceplates входной тег CTRL, PAR, и STAT я раскладываю на биты скриптами, и пишу их(биты) во внутренние тeги faceplates, далее использую эти битовые теги как мне нужно.
Это имеет вот такой вид:
В итоге накидав faceplates на мнемосхему получил сообщение Рантайма (обвел красным):
номер системного евента 20015 (который обведен)
из справки портала:
это сообщение появляется при запуске рантайма, но....
имею один общий сигнал для всех лицевых панелей (Ручной/Автомат), изменяя который инициализирую опять запуск части скриптов в каждой лицевой панели уже после запуска скады, тут все те же скрипты обрабатываются быстро и корректно, получается перегрузка происходит только в момент запуска системы и часть скриптов faceplates не выполняется, куда копать не знаю, буду благодарен за любую инфу которая поможет решить проблему......
Мнемосхема (экран) у меня организована при помощи faceplates, так как много однотипных объектов.
Например есть мотор - для него у меня два faceplates:
1 - изображение,
2 - окно ручного управления и параметров.
Накладывая faceplates окна на faceplates изображения - получил вызов окна управления мотором и его параметров.
к этим двум faceplates подключены три внешних тега: CTRL(тип UDT), PAR(тип UDT),STAT(тип UDT) и
два внутренних тега - один тег номер группы к которой относится залогиненный оператор, а второй Аlarm(для взвода аварийных сообщений - триггеров).
В каждом faceplates входной тег CTRL, PAR, и STAT я раскладываю на биты скриптами, и пишу их(биты) во внутренние тeги faceplates, далее использую эти битовые теги как мне нужно.
Это имеет вот такой вид:
В итоге накидав faceplates на мнемосхему получил сообщение Рантайма (обвел красным):
номер системного евента 20015 (который обведен)
из справки портала:
это сообщение появляется при запуске рантайма, но....
имею один общий сигнал для всех лицевых панелей (Ручной/Автомат), изменяя который инициализирую опять запуск части скриптов в каждой лицевой панели уже после запуска скады, тут все те же скрипты обрабатываются быстро и корректно, получается перегрузка происходит только в момент запуска системы и часть скриптов faceplates не выполняется, куда копать не знаю, буду благодарен за любую инфу которая поможет решить проблему......