Всем привет.
Возникла проблемка.
Пытаюсь замучать связку TiaPortal+PLCSIM. В смысле выполнять симуляцию без контроллера. Пока получается.
Симуляция работает нормально.
Суть проблемы:
активизировал System clock memory
В LADе ставлю обычный контакт, ставлю ему %М0.5 и катушку. Всё хорошо только не мигает. По идее должно мигать с частотой 1Hz.
Мужики подскажите что с этим делать? Как заставить его работать?
Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM
Re: Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM
Нужно тщательно прогрузить настройки CPU в PLCSim. Простой download может запросто не сработать. Заходите во вкладку device & networks и щёлкаете прямо на CPU правой мышью, выбираете download. Тогда произойдёт надёжная прогрузка всей конфигурации (с остановкой CPU и с последующим возобновлением работы).
Re: Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM
Огромное спасибо.
То я натормозил с копированием переменных.
Разобрался. Уже мигает.
Всеравно спасибо
То я натормозил с копированием переменных.
Разобрался. Уже мигает.
Всеравно спасибо