Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM

Инженерное программное обеспечение
Ответить
Henek
Любитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 30 апр 2018, 00:42

Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM

Сообщение Henek »

Всем привет.
Возникла проблемка.
Пытаюсь замучать связку TiaPortal+PLCSIM. В смысле выполнять симуляцию без контроллера. Пока получается.
Симуляция работает нормально.
Суть проблемы:
активизировал System clock memory
В LADе ставлю обычный контакт, ставлю ему %М0.5 и катушку. Всё хорошо только не мигает. По идее должно мигать с частотой 1Hz.
Мужики подскажите что с этим делать? Как заставить его работать?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM

Сообщение Михайло »

Нужно тщательно прогрузить настройки CPU в PLCSim. Простой download может запросто не сработать. Заходите во вкладку device & networks и щёлкаете прямо на CPU правой мышью, выбираете download. Тогда произойдёт надёжная прогрузка всей конфигурации (с остановкой CPU и с последующим возобновлением работы).

Henek
Любитель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 30 апр 2018, 00:42

Re: Симуляция Clock bits TiaPortal+PLCSIM

Сообщение Henek »

Огромное спасибо.
То я натормозил с копированием переменных.
Разобрался. Уже мигает.
Всеравно спасибо

Ответить