PUT/GET адресация

Инженерное программное обеспечение
Ответить
Dinar
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 14:42

PUT/GET адресация

Сообщение Dinar »

Добрый день, коллеги. Вопрос по блокам PUT/GET.
Обмен осуществляется между контроллерами S7-1500 и S7-400 (на моей стороне S7-1500). Использую блок GET, для приема данных с S7-400. Вопрос: в TIA Portal блок GET может передавать до четырех пачек данных, мне нужно принимать bool, real и int, ниже прикрепил файл, как сейчас реализовал. Пока нет возможности проверить, будет ли такая схема работать? И при указание адреса например, DBX.200.0 INT100, у меня будет считываться с S7-400 контроллера, первые 200 байт? то есть если адресация начиналась 0.0, 2.0, 4.0, ... и так далее, первые считаются?
Заранее спасибо за ответ!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: PUT/GET адресация

Сообщение Михайло »

Если пишете бла-бла-DBX200.0, то считываются значения, начиная с адреса 200.0, а не с адреса 0.0.

nicss
Любитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 28 сен 2016, 13:55

Re: PUT/GET адресация

Сообщение nicss »

А так можно? Брать из одного и того же места данные в разных форматах?

Dinar
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 14:42

Re: PUT/GET адресация

Сообщение Dinar »

Михайло писал(а):Если пишете бла-бла-DBX200.0, то считываются значения, начиная с адреса 200.0, а не с адреса 0.0.
Спасибо большое, а то думал, это общее количество передаваемых данных. Получается количество передаваемых данных определяется в записи, например, DBX200.0 INT 50 - INT50 , это и есть общее определение передаваемых байт.
Присоединяясь к выше заданному вопросу, я могу принимать и передавать разные типы данных с помощью одного блока GET/PUT? (вроде в справке не было ограничений)

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: PUT/GET адресация

Сообщение Михайло »

Можете. Но на скриншоте передаются одни те же ячейки данных в DB3. Это имеет какой-то смысл?

Dinar
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 14:42

Re: PUT/GET адресация

Сообщение Dinar »

Михайло писал(а):Можете. Но на скриншоте передаются одни те же ячейки данных в DB3. Это имеет какой-то смысл?
Спасибо. Это старый вариант, до этого я думал DBX200.0 - это количество передаваемых данных. Сейчас поправил