Страница 1 из 1

Чтение статуса входов типа NAMUR

Добавлено: 15 фев 2018, 12:10
Daedal
Всем доброго дня!

Есть ПЛК ES200 и Модуль дискретного ввода с NAMUR 6ES7 131-4RD02-0AB0.

Подскажите, пожалуйста, как в программе считать статус таких входов на предмет КЗ и обрыва?
С Siemens и NAMUR работаю впервые, не ругайте, если вопрос избитый.

Спасибо.

Re: Чтение статуса входов типа NAMUR

Добавлено: 15 мар 2018, 14:03
Ka3ax
как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом

Re: Чтение статуса входов типа NAMUR

Добавлено: 17 мар 2018, 22:42
Daedal
Ka3ax писал(а):как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
Спасибо!

Re: Чтение статуса входов типа NAMUR

Добавлено: 09 апр 2018, 13:05
Daedal
Ka3ax писал(а):как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
А как мне считать информацию(байт)? Это ведь не тоже самое, как считать простые дискретные входы модуля, которым в проекте заданы имена?

Re: Чтение статуса входов типа NAMUR

Добавлено: 13 апр 2018, 13:39
Ka3ax
дискретные входы это и есть биты байта.
выполните действия как на картике в вашей конфигурации и увидите доступное слово(два байта), доступные адреса.
по мануаула в нулевом байте вся информауция, другой байт не используется