Всем доброго дня!
Есть ПЛК ES200 и Модуль дискретного ввода с NAMUR 6ES7 131-4RD02-0AB0.
Подскажите, пожалуйста, как в программе считать статус таких входов на предмет КЗ и обрыва?
С Siemens и NAMUR работаю впервые, не ругайте, если вопрос избитый.
Спасибо.
Чтение статуса входов типа NAMUR
Re: Чтение статуса входов типа NAMUR
как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
Supervision of erection
Re: Чтение статуса входов типа NAMUR
Спасибо!Ka3ax писал(а):как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
Re: Чтение статуса входов типа NAMUR
А как мне считать информацию(байт)? Это ведь не тоже самое, как считать простые дискретные входы модуля, которым в проекте заданы имена?Ka3ax писал(а):как пишет гросбух
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _de-DE.pdf
странийцы 16, 17, информация находится в байте 0, 4,5,6,7 биты. если 1 то все ок, если 0 то проблемы с каналом
Re: Чтение статуса входов типа NAMUR
дискретные входы это и есть биты байта.
выполните действия как на картике в вашей конфигурации и увидите доступное слово(два байта), доступные адреса.
по мануаула в нулевом байте вся информауция, другой байт не используется
выполните действия как на картике в вашей конфигурации и увидите доступное слово(два байта), доступные адреса.
по мануаула в нулевом байте вся информауция, другой байт не используется