Добрый день.
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду материально благодарен за помощь.
Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
DS18B20 это не простой датчик температуры с аналоговым выходом, а с цифровым.
http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-tem ... azyke.html
http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-tem ... azyke.html
Вот моя подпись...
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
Вариант 1
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Это рабочий вариант. Через аналоговые тригера выставляешь срабатывание для температур, потом через алгоритм переключений заводишь на аналоговый мультиплексор, который выдает требуемые вольтажи.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Это рабочий вариант. Через аналоговые тригера выставляешь срабатывание для температур, потом через алгоритм переключений заводишь на аналоговый мультиплексор, который выдает требуемые вольтажи.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
СпасибоАндре писал(а):Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
Или (вместо DS) https://www.ebay.com/itm/DC24V-PT100-Te ... SwiqFafFed + https://www.ebay.com/itm/1M-High-Temper ... SwY7taWaOV
- решение такое же копеечное.
LOGO на 24В?
- конверторы на 12 найти не проблема.
- решение такое же копеечное.
LOGO на 24В?
- конверторы на 12 найти не проблема.