Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых

Сообщение vpack »

Добрый день.
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду материально благодарен за помощь.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение mr_Frodo »

DS18B20 это не простой датчик температуры с аналоговым выходом, а с цифровым.
http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-tem ... azyke.html
Вот моя подпись...

Андре
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:45
Откуда: N.Novgorod

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Андре »

Вариант 1
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.

Это рабочий вариант. Через аналоговые тригера выставляешь срабатывание для температур, потом через алгоритм переключений заводишь на аналоговый мультиплексор, который выдает требуемые вольтажи.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.

Андре
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:45
Откуда: N.Novgorod

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Андре »

Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.

vpack
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 12:05

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение vpack »

Андре писал(а):Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Спасибо

Данияр
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2018, 13:45

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Данияр »

Или (вместо DS) https://www.ebay.com/itm/DC24V-PT100-Te ... SwiqFafFed + https://www.ebay.com/itm/1M-High-Temper ... SwY7taWaOV
- решение такое же копеечное.