Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых • RAZRAB.RU

Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых

ПЛК / Децентрализованная периферия

Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых

Сообщение vpack » 12 ноя 2017, 12:15

Добрый день.
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду материально благодарен за помощь.
vpack
Профан
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 12:05

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение mr_Frodo » 13 ноя 2017, 14:26

DS18B20 это не простой датчик температуры с аналоговым выходом, а с цифровым.
http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-tem ... azyke.html
Вот моя подпись...
Аватара пользователя
mr_Frodo
Специалист
 
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Андре » 13 ноя 2017, 16:32

Вариант 1
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.

Это рабочий вариант. Через аналоговые тригера выставляешь срабатывание для температур, потом через алгоритм переключений заводишь на аналоговый мультиплексор, который выдает требуемые вольтажи.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.
Андре
Дилетант
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:45
Откуда: N.Novgorod

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Андре » 13 ноя 2017, 16:34

Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.
Андре
Дилетант
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 14:45
Откуда: N.Novgorod

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение vpack » 14 ноя 2017, 07:33

Андре писал(а):Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.


Спасибо
vpack
Профан
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 12:05

Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и

Сообщение Данияр » 08 май 2018, 12:51

Или (вместо DS) https://www.ebay.com/itm/DC24V-PT100-Te ... SwiqFafFed + https://www.ebay.com/itm/1M-High-Temper ... SwY7taWaOV
- решение такое же копеечное.
LOGO на 24В?
- конверторы на 12 найти не проблема.
Данияр