Подскажите пожлст, в чем разница между схемой сети в NetPro и Hardware config?
Есть проект Степ7классика, в котором по профибасу подключена панель МР277.
Проект панели интегрирован в проект Степ.
В NetPro эта панель есть, в Hardware config ее нет.
При попытке в NetPro сделать CheckConsistency ругается что The Module not yet assigned to a network, хотя в свойствах объекта панели указано, что она присоединена к сети профибас1.
Как ее подключить?
Hardware config Step7 5.5
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Hardware config Step7 5.5
Киров репортинг!
Re: Hardware config Step7 5.5
Hardware config обязательно нужно настраивать, тут определяется железо.
NetPro предназначена для настройки "коннектов", которые потом контроллер автоматически настраивает и контролирует правильность. Но коннекты могут осуществляться и без настройки.
Если в NetPro добавил девайс, то в Hardware config ты просто обязан добавить тоже.
NetPro предназначена для настройки "коннектов", которые потом контроллер автоматически настраивает и контролирует правильность. Но коннекты могут осуществляться и без настройки.
Если в NetPro добавил девайс, то в Hardware config ты просто обязан добавить тоже.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Hardware config Step7 5.5
А как вообще добавить панель в хардваре конфиг?
Мне на все попытки ругается Not the same system family
Хочу все-таки разобраться в вопросе из ветки viewtopic.php?f=20&t=778
как общаться с приводом из панели напрямую.
Ничего, естественно не получается.
Подумал, что нужно добавить панель в НетПро и отправить в плк
Мне на все попытки ругается Not the same system family
Хочу все-таки разобраться в вопросе из ветки viewtopic.php?f=20&t=778
как общаться с приводом из панели напрямую.
Ничего, естественно не получается.
Подумал, что нужно добавить панель в НетПро и отправить в плк
Киров репортинг!
Re: Hardware config Step7 5.5
Для ТИА Портала (WinCC), по аналогии для WinCC Flexible:
SINAMICS G/S: HMI direct access
Communication between SIMATIC HMI Panels and SINAMICS frequency inverter G120 for operating and for displaying of alarm- and error messages (direct connection, without PLC)
Более сложная задача - вывод на панели текста ошибок:
Transforming warning and error messages of a SINAMICS drive with the aid of the XML parser and integrating them into a STEP 7 / HMI project
Какая у тебя проблема? Нет соединения? Состояние "No connection" - это вечная проблема начинающего и опытного автоматизатора.
SINAMICS G/S: HMI direct access
Communication between SIMATIC HMI Panels and SINAMICS frequency inverter G120 for operating and for displaying of alarm- and error messages (direct connection, without PLC)
Более сложная задача - вывод на панели текста ошибок:
Transforming warning and error messages of a SINAMICS drive with the aid of the XML parser and integrating them into a STEP 7 / HMI project
Не добавляй.yur писал(а):А как вообще добавить панель в хардваре конфиг?
Мне на все попытки ругается Not the same system family
Какая у тебя проблема? Нет соединения? Состояние "No connection" - это вечная проблема начинающего и опытного автоматизатора.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Hardware config Step7 5.5
После экспериментов с тиапоралом пришел к выводу, что моя панель МР277 не поддерживает прямое соединение с инвертором
Киров репортинг!